Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 29.5.2017 Пользователь №: 52352 |
День добрый! Ситуация следующая - ранее уже около года назад было установлено измерительное оборудование на шахте. За прошедший год сгорело два дорогостоющих ИБП (Источника бесперебойного питания). Как выяснялось напряжение в сети иногда достигает чуть выше 300 вольт и естественно оборудование не выдерживает. Подскажите как решить данную проблему - установить стабилизатор напряжение ? или трансформатор?
Стабилизаторы с входным напряжением свыше 300 вольт не встречаются в продаже. Поделитесь опытом !!! Заранее спасибо!!! |
|
|
![]() |
22.11.2017, 10:34
Сообщение
#2
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 194 Регистрация: 26.10.2017 Из: Урал Пользователь №: 53080 |
Имелось в виду Сетевая О (юр.лицо не шахтная) или подразделение шахты. Может. При плохом контакте раб. нуля. На бывает в шахте нуля. Изолированная нейтраль. Все шахтные трансформаторы имеют треугольник во вторичной обмотке. Вот какую фантастику пишет ТС на другом форуме. Добрый день! Хочется узнать причины одной проблемы, которая не дает спокойно спать. Не давно по работе установили понижающий трансформатор ТСЗИ 6,3 380/220/127 в шахте. На трансформаторе схема подключения высокой стороны треугольник, а на низкой звезда. В шахте у нас напряжение не 380 В, а аж целых 470В. И на низкой стороне трансформатора у нас показывала 270-275В. Связи с этим не смогли подключить оборудования. Но среди нас был один дядька электротехник, который сделал следующие действия и вуаля, появилась долгожданный 220В. Он подключил на высокой стороне трансформатора не три жилы трехфазного кабеля, а только две. И на низкой стороне получилось примерно 220В. Подключили оборудования все заработала, но только ИБП не включился. ИБП у нас APC Smart-UPS 1500VA. Пробовали заменить ИБП, но безрезультатно. После перемотали обмотки трансформатора, чтобы сделать напряжения из 470 220В. Обратно установили и подключили теперь все три жилы трехфазного кабеля. Выдал ровно 220В icon_biggrin.gif. ИБП тоже заработал с первого раза. |
|
|
masaev92 Как из 300 вольт получить стабильные 220 вольт? 22.11.2017, 7:26
Инк Вопрос из разряда "как ездить на авто с косяч... 22.11.2017, 8:09
masaev92 Цитата(Инк @ 22.11.2017, 11:09) Вопрос из... 22.11.2017, 8:46
Инк Цитата(masaev92 @ 22.11.2017, 7:46) Тема ... 22.11.2017, 11:34
Zernomor Цитата(masaev92 @ 22.11.2017, 9:26) Как в... 22.11.2017, 9:19
masaev92 Цитата(Zernomor @ 22.11.2017, 12:19) В ша... 22.11.2017, 11:05
Ixtim Цитата(masaev92 @ 22.11.2017, 11:05) Благ... 25.11.2017, 7:34
шахтер Цитата(Ixtim @ 25.11.2017, 7:34) С такими... 25.11.2017, 10:00
gomed12 Проверьте вых. напряжения на трансформаторе, други... 22.11.2017, 9:47
Zernomor Цитата(gomed12 @ 22.11.2017, 11:47) Прове... 22.11.2017, 10:00
gomed12 Имелось в виду Сетевая О (юр.лицо не шахтная) или ... 22.11.2017, 10:13
шахтер Цитата(Zernomor @ 22.11.2017, 10:34) На б... 22.11.2017, 11:54
Ваня Иванов Цитата(masaev92 @ 22.11.2017, 7:26) ...Ст... 23.11.2017, 1:02
шахтер Цитата(Ваня Иванов @ 23.11.2017, 1:02) Ув... 23.11.2017, 11:54
Инк Цитата(Ваня Иванов @ 23.11.2017, 0:02) Од... 23.11.2017, 13:00
Инк просто Гоша, я больше доверяю тех. док.
23.11.2017, 14:16
Zernomor Цитата(шахтер @ 22.11.2017, 13:54) Да лад... 24.11.2017, 10:30
шахтер Цитата(Zernomor @ 24.11.2017, 10:30) В ра... 24.11.2017, 13:17![]() ![]() ![]() |
|