Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Как из 300 вольт получить стабильные 220 вольт? , Как из 300 вольт получить стабильные 220 вольт?

masaev92
сообщение 22.11.2017, 7:26
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 29.5.2017
Пользователь №: 52352



День добрый! Ситуация следующая - ранее уже около года назад было установлено измерительное оборудование на шахте. За прошедший год сгорело два дорогостоющих ИБП (Источника бесперебойного питания). Как выяснялось напряжение в сети иногда достигает чуть выше 300 вольт и естественно оборудование не выдерживает. Подскажите как решить данную проблему - установить стабилизатор напряжение ? или трансформатор?
Стабилизаторы с входным напряжением свыше 300 вольт не встречаются в продаже. Поделитесь опытом !!! Заранее спасибо!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Zernomor
сообщение 22.11.2017, 10:34
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 194
Регистрация: 26.10.2017
Из: Урал
Пользователь №: 53080



Цитата(gomed12 @ 22.11.2017, 12:13) *
Имелось в виду Сетевая О (юр.лицо не шахтная) или подразделение шахты.

Может. При плохом контакте раб. нуля.

На бывает в шахте нуля. Изолированная нейтраль. Все шахтные трансформаторы имеют треугольник во вторичной обмотке.

Вот какую фантастику пишет ТС на другом форуме.
Добрый день!
Хочется узнать причины одной проблемы, которая не дает спокойно спать. Не давно по работе установили понижающий трансформатор ТСЗИ 6,3 380/220/127 в шахте. На трансформаторе схема подключения высокой стороны треугольник, а на низкой звезда. В шахте у нас напряжение не 380 В, а аж целых 470В. И на низкой стороне трансформатора у нас показывала 270-275В. Связи с этим не смогли подключить оборудования. Но среди нас был один дядька электротехник, который сделал следующие действия и вуаля, появилась долгожданный 220В. Он подключил на высокой стороне трансформатора не три жилы трехфазного кабеля, а только две. И на низкой стороне получилось примерно 220В. Подключили оборудования все заработала, но только ИБП не включился. ИБП у нас APC Smart-UPS 1500VA. Пробовали заменить ИБП, но безрезультатно. После перемотали обмотки трансформатора, чтобы сделать напряжения из 470 220В. Обратно установили и подключили теперь все три жилы трехфазного кабеля. Выдал ровно 220В icon_biggrin.gif. ИБП тоже заработал с первого раза.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- masaev92   Как из 300 вольт получить стабильные 220 вольт?   22.11.2017, 7:26
- - Инк   Вопрос из разряда "как ездить на авто с косяч...   22.11.2017, 8:09
|- - masaev92   Цитата(Инк @ 22.11.2017, 11:09) Вопрос из...   22.11.2017, 8:46
|- - Инк   Цитата(masaev92 @ 22.11.2017, 7:46) Тема ...   22.11.2017, 11:34
- - Zernomor   Цитата(masaev92 @ 22.11.2017, 9:26) Как в...   22.11.2017, 9:19
|- - masaev92   Цитата(Zernomor @ 22.11.2017, 12:19) В ша...   22.11.2017, 11:05
|- - Ixtim   Цитата(masaev92 @ 22.11.2017, 11:05) Благ...   25.11.2017, 7:34
|- - шахтер   Цитата(Ixtim @ 25.11.2017, 7:34) С такими...   25.11.2017, 10:00
- - gomed12   Проверьте вых. напряжения на трансформаторе, други...   22.11.2017, 9:47
- - Zernomor   Цитата(gomed12 @ 22.11.2017, 11:47) Прове...   22.11.2017, 10:00
- - gomed12   Имелось в виду Сетевая О (юр.лицо не шахтная) или ...   22.11.2017, 10:13
- - Zernomor   Цитата(gomed12 @ 22.11.2017, 12:13) Имело...   22.11.2017, 10:34
|- - шахтер   Цитата(Zernomor @ 22.11.2017, 10:34) На б...   22.11.2017, 11:54
- - Ваня Иванов   Цитата(masaev92 @ 22.11.2017, 7:26) ...Ст...   23.11.2017, 1:02
|- - шахтер   Цитата(Ваня Иванов @ 23.11.2017, 1:02) Ув...   23.11.2017, 11:54
|- - Инк   Цитата(Ваня Иванов @ 23.11.2017, 0:02) Од...   23.11.2017, 13:00
- - Инк   просто Гоша, я больше доверяю тех. док.   23.11.2017, 14:16
- - Zernomor   Цитата(шахтер @ 22.11.2017, 13:54) Да лад...   24.11.2017, 10:30
- - шахтер   Цитата(Zernomor @ 24.11.2017, 10:30) В ра...   24.11.2017, 13:17