Доброго дня. Подскажите, уважаемые, такой вопрос, в квартире выполнена розеточная сеть кабелем 3*2,5 до распред коробок, а от коробок до каждой розетки кабелем 3*1,5, причем кабель явно не ГОСТ, сечение визуально отличается. Насколько безопасно использовать такую сеть, главное подозрение вызывает то, что кабель ТУ. (Покупался в аксоне)
Сообщение отредактировал Антабак - 21.11.2017, 12:29 |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 194 Регистрация: 26.10.2017 Из: Урал Пользователь №: 53080 ![]() |
Ничего страшного, у кабеля ВВГ3х1.5 допустимый ток 21А. Это 4.5кВт. Правда, сейчас весь кабель идёт в минусовых допусках. В лучшем случае 1.3. Но всё равно для 2-х кВт это с избытком.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |