Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Прокладка кабеля на земле

Гость_Гость_Павел_*_*
сообщение 20.11.2017, 19:54
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте, подскажите при каких условиях можно проложить кабель по земле ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость_*
сообщение 20.11.2017, 20:56
Сообщение #2





Гости






Переносили будку охраны, вывод из земли 380 соединили кабелем в гофре , повели его по металическому забору, с дальнейшим переходом по земле метра 3 и вводом в будку.

Т.к. уже положили так по земле нужно доказательство для инспекции что так можно, что бы не преределывать
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 21.11.2017, 7:00
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18524
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость @ 20.11.2017, 20:56) *
.. уже положили так по земле нужно доказательство для инспекции что так можно, что бы не преределывать

Если не проезжая часть и особо никто не шастает, пробуйте притянуть напольную прокладку в табл. F.52.1 - Рекомендованные характеристики для труб (классификация согласно МЭК 61386) в ГОСТ Р 50571.5.52 - 2011/МЭК 60364-5-52: 2009. Первая цифра кода д.б. 4 (сопротивл.давлению 1250Н), вторая 3 (сопр.удару 1Дж). У ДКС есть в каталоге такая гофр.труба - сверхтяжелая. (до -25 град.)
А вообще-то могли бы и прикопать на штык лопаты свою времянку, даже и сейчас. В земле тяжелая гофра официально потянет ("для непосредственной прокладке в земле без дополнительных мер защиты")

Сообщение отредактировал Олега - 21.11.2017, 7:09
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_Павел_*   Прокладка кабеля на земле   20.11.2017, 19:54
- - просто Гоша   При любых.   20.11.2017, 20:35
- - razread   А что вам мешает подземно проложить этот кабель? Т...   20.11.2017, 20:37
- - Гость   Переносили будку охраны, вывод из земли 380 соедин...   20.11.2017, 20:56
|- - Олега   Цитата(Гость @ 20.11.2017, 20:56) .. уже ...   21.11.2017, 7:00
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Гость @ 20.11.2017, 20:56) Перенос...   21.11.2017, 14:18
- - razread   Ну в таком случае почему по земле а не по воздуху,...   20.11.2017, 21:19
- - Гость_Павел_*   А не подкажете где эту информацию вычитать если мо...   20.11.2017, 21:28
- - просто Гоша   Все эти многочисленные вводные неужели нельзя было...   20.11.2017, 22:13
- - Гость_Павел_*   Извините, постараюсь в следующий раз сразу буду по...   20.11.2017, 22:23
- - Костян челябинский   Цитата(Гость_Павел_* @ 20.11.2017, 21:54)...   21.11.2017, 5:20
- - Гость_Павел_*   Спасибо за ответ. А про протяжку кабеля по забору ...   21.11.2017, 7:14
|- - Олега   Цитата(Гость_Павел_* @ 21.11.2017, 7:14) ...   21.11.2017, 16:33
- - Гость_Павел_*   Спасибо   23.11.2017, 10:25


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 22.6.2026, 17:42