Расчет тока КЗ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Расчет тока КЗ |
| Гость_Гость_Роман_*_* |
12.4.2017, 11:50
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Добрый день!
Нужна ваша помощь! Уже совсем мозг кипит. Задача посчитать ток КЗ на шинах ВРУ. Условия: - 2 трансформатора Trihal 2500кВА, 20/0,4кВ. Напряжение короткого замыкания 6%; потери холостого хода 3.6кВт. - шинопровод Каналис 4000А, длина 5м. Уже всё пересмотрел, что можно... Можете ли поделиться формулами, как правильно считать? Спасибо! |
|
|
![]() |
20.11.2017, 14:01
Сообщение
#2
|
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Даж на указанном вами ресурсе есть примечание
Цитата Источник: Рекомендации по расчету сопротивления петли "фаза-нуль". - М.: Центральное бюро научно-технической информации, 1986. То, что близко получилось, это потому что мощность большая, и треуольник-звезда. Для звезда-звезда разница очень большая. Вобщем-то в такой вид формулы можно подставлять и сопротивление и прямой последовательности, но данные таблицы именно сопротивление нулевой последовательности. Сообщение отредактировал Pantryk - 20.11.2017, 14:01 |
|
|
Гость_Роман_* Расчет тока КЗ 12.4.2017, 11:50
Сунцов Денис Пока нет данных о токах КЗ (или сопротивление сист... 12.4.2017, 11:55
НИР Возможно посчитать приблизительно, приняв мощность... 12.4.2017, 12:07
Сунцов Денис Для системы с бесконечной мощностью:
Хтр= Uk*U^2/S... 12.4.2017, 12:14
НИР Как то так 12.4.2017, 13:00
Гость_Роман_* получил информацию, что на зажимах трансформатора ... 12.4.2017, 13:56
Сунцов Денис 10 кА - значит сопротивление системы Хс= U/I/1,73=... 12.4.2017, 14:06
Гость_Роман_* Цитата(Сунцов Денис @ 12.4.2017, 14:06) 1... 12.4.2017, 15:18

Сунцов Денис Цитата(Гость_Роман_* @ 12.4.2017, 16:18) ... 12.4.2017, 16:21

Гость_Роман_* Цитата(Сунцов Денис @ 12.4.2017, 16:21) Э... 15.4.2017, 14:07

Гость_Роман_* Цитата(Гость_Роман_* @ 15.4.2017, 14:07) ... 15.4.2017, 14:09
Олега Цитата(Сунцов Денис @ 12.4.2017, 14:06) 1... 12.4.2017, 15:41
Dyushes Посмотри здесь, если интересно п. 6.11
РД 153-34.... 16.4.2017, 19:32
sowerex Здравствуйте! Прошу помощи, совсем запутался. ... 15.11.2017, 13:45
Олега Цитата(sowerex @ 15.11.2017, 13:45) .. ну... 15.11.2017, 16:38
Сунцов Денис дубль-2: для расчета ТКЗ нужно получить инфу от ЭС... 15.11.2017, 20:45
Zernomor Упрощённый метод: I3 к.з. = U/(√3хZ) = 400/... 16.11.2017, 13:26
Pantryk Это метод для 1ф кз - для проверки на отключение. ... 20.11.2017, 11:20
Zernomor Цитата(Pantryk @ 20.11.2017, 13:20) Это м... 20.11.2017, 12:07![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 27.6.2026, 6:33 |
|
|
|
|