АВ , Поясните обозначения на АВ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
АВ , Поясните обозначения на АВ |
| Гость_Гость_Сергей_*_* |
20.11.2017, 7:00
Сообщение
#1
|
|
Гости |
На АВ написано In 400A, I>4000A, что значат эти 4000А, ток расцепления электромагнитного расцепителя больше 4000А? Коллега говорит что ток электромагнитного расцепителя при таком обозначении меньше 4000А.
|
|
|
![]() |
| Гость_Гость_* |
20.11.2017, 7:48
Сообщение
#2
|
|
Гости |
Исходя из время-токовых характеристик таких АВ, ток расцепления в горячем состоянии будет чуть меньше 4000А, в холодном больше 4000А, так а почему ставят этот знак ">"???
|
|
|
Гость_Сергей_* АВ 20.11.2017, 7:00
Zernomor Цитата(Гость_Сергей_* @ 20.11.2017, 9:00)... 20.11.2017, 8:16
Гость сочувствующий Цитата(Гость_Сергей_* @ 20.11.2017, 7:00)... 20.11.2017, 13:35
Гость Цитата(Гость сочувствующий @ 20.11.2017, 13... 21.11.2017, 13:18
Marten Цитататак а почему ставят этот знак ">... 21.11.2017, 4:51
Гость сочувствующий Цитата(Marten @ 21.11.2017, 4:51) ...
Угу... 21.11.2017, 6:59![]() ![]() ![]() |
|