![]() Нужно ли УЗО? , сабж |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Нужно ли УЗО? , сабж |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 10.1.2008 Из: SPb Пользователь №: 10205 ![]() |
Делаю проект офиса. На все розеточные группы (на которых компы и оргтехника) поставил УЗО. Заказчик прислал следующее замечание: "На основании п. 7.1.79 ПУЭ - аннулировать установку УЗО на всех цепях розеточной сети помещений". Видимо имеется ввиду следующее: "Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется". Является ли компы и оргтехника стационарным оборудованием и нужно ли все таки УЗО?
|
![]() |
|
![]() |
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Похоже бездумное применение УЗО везде, где нужно и нет - "модная" примочка или желание "подсадить" заказчика на "бабки" - если проектная организация одновременно выполняет и монтаж. Хотите сделать проект (и объект) дешевле - применяйте автоматы с характеристикой "В", проверьте ток однофазного КЗ для наиболее удаленного потребителя (компьютера), если автомат гарантированно срабатывает в определенное ПУЭ время (п. 1.7.79), то этого вполне достаточно (мы все помним, что сети у нас трехпроводные и корпуса компьютеров заземлены. В случае двухпроводных сетей (в старых зданиях без реконструкции электросетей), конечно УЗО желательны.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.7.2025, 13:00 |
|
![]() |