Расчет тока КЗ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Расчет тока КЗ |
| Гость_Гость_Роман_*_* |
12.4.2017, 11:50
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Добрый день!
Нужна ваша помощь! Уже совсем мозг кипит. Задача посчитать ток КЗ на шинах ВРУ. Условия: - 2 трансформатора Trihal 2500кВА, 20/0,4кВ. Напряжение короткого замыкания 6%; потери холостого хода 3.6кВт. - шинопровод Каналис 4000А, длина 5м. Уже всё пересмотрел, что можно... Можете ли поделиться формулами, как правильно считать? Спасибо! |
|
|
![]() |
15.11.2017, 20:45
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2069 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
дубль-2: для расчета ТКЗ нужно получить инфу от ЭСО о ТКЗ в точке подключения Вашего трансформатора к сети. Иначе НИКАК.
|
|
|
Гость_Роман_* Расчет тока КЗ 12.4.2017, 11:50
Сунцов Денис Пока нет данных о токах КЗ (или сопротивление сист... 12.4.2017, 11:55
НИР Возможно посчитать приблизительно, приняв мощность... 12.4.2017, 12:07
Сунцов Денис Для системы с бесконечной мощностью:
Хтр= Uk*U^2/S... 12.4.2017, 12:14
НИР Как то так 12.4.2017, 13:00
Гость_Роман_* получил информацию, что на зажимах трансформатора ... 12.4.2017, 13:56
Сунцов Денис 10 кА - значит сопротивление системы Хс= U/I/1,73=... 12.4.2017, 14:06
Гость_Роман_* Цитата(Сунцов Денис @ 12.4.2017, 14:06) 1... 12.4.2017, 15:18

Сунцов Денис Цитата(Гость_Роман_* @ 12.4.2017, 16:18) ... 12.4.2017, 16:21

Гость_Роман_* Цитата(Сунцов Денис @ 12.4.2017, 16:21) Э... 15.4.2017, 14:07

Гость_Роман_* Цитата(Гость_Роман_* @ 15.4.2017, 14:07) ... 15.4.2017, 14:09
Олега Цитата(Сунцов Денис @ 12.4.2017, 14:06) 1... 12.4.2017, 15:41
Dyushes Посмотри здесь, если интересно п. 6.11
РД 153-34.... 16.4.2017, 19:32
sowerex Здравствуйте! Прошу помощи, совсем запутался. ... 15.11.2017, 13:45
Олега Цитата(sowerex @ 15.11.2017, 13:45) .. ну... 15.11.2017, 16:38
Zernomor Упрощённый метод: I3 к.з. = U/(√3хZ) = 400/... 16.11.2017, 13:26
Pantryk Это метод для 1ф кз - для проверки на отключение. ... 20.11.2017, 11:20
Zernomor Цитата(Pantryk @ 20.11.2017, 13:20) Это м... 20.11.2017, 12:07
Pantryk Даж на указанном вами ресурсе есть примечание
Цит... 20.11.2017, 14:01![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 27.12.2025, 3:17 |
|
|
|
|