Монтаж распаечной коробки от линии на электроплиту. , Можно ли так сделать? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Монтаж распаечной коробки от линии на электроплиту. , Можно ли так сделать? |
12.3.2008, 13:19
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 12.3.2008 Из: Красноярска Пользователь №: 10680 |
Товарищи электрики..подскажите всё ли правильно я сделал..
стояла на кухне у меня розетка на электроплиту (отдельная линия - 3*6 mm2 Al). Решил я сделать несколько дополнительных розеток. 1.данную розетку демонтировал. 2. В распаечной коробке сначала я через клемную колодку (32А) сделал переход с алюминия на медь ВВГ 3*4. после через клемму WAGO (серия 273 с пастой, 32А, до 4 мм2 на 3 провода) ушла линия1 на розетку (духовой шкаф 2кВт и варочную поверхность 3кВт) и с этих же клемм перешел проводом ВВГ 3*2,5 на клемму WAGO (серия 773 с пастой, 25А, до 2.5 мм2)...уже от этой клеммы ушла линия2 на розетки (TV, DVD 1 кВт), линия 3 (стиральная машинка 2кВт), линия 4 (микроволновка 1,3кВт, чайник 1,5кВт) Конешно всё это в раз не включается.
|
|
|
![]() |
12.3.2008, 23:30
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7984 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
А зачем правая коробка?
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
nachallnik Монтаж распаечной коробки от линии на электроплиту. 12.3.2008, 13:19
NickEl Цитата(nachallnik)Товарищи электрики..подскажите в... 12.3.2008, 18:53
savelij Цитатавсё "электрохозяйство" "повис... 12.3.2008, 20:52
nachallnik Цитата(gomed12 @ 12.3.2008, 23:30) А заче... 13.3.2008, 6:11
AlexPetrov Для смычки алюминия с медью, так понял? 13.3.2008, 0:21
NickEl Цитата(gomed12)А зачем правая коробка?
Цитата(Alex... 13.3.2008, 1:13
savelij Цитата(NickEl @ 13.3.2008, 0:13) это Вы о... 13.3.2008, 1:30
nachallnik 2NickEl
автомат остался родной..на 25А. в щит на п... 13.3.2008, 6:00
NickEl Цитата(nachallnik)автомат остался родной..на 25А. ... 13.3.2008, 10:22
nachallnik Цитата(NickEl @ 13.3.2008, 10:22) 2 nacha... 13.3.2008, 11:57
gomed12 Хотя бы для оборудования, при возможности, установ... 13.3.2008, 12:01
nachallnik ну вот под конец рабочего дня набросал схемку...ре... 13.3.2008, 14:40
gomed12 Тогда уж над распаечными коробками установить полн... 13.3.2008, 15:22
Victor195002 Добрый день.
1. В соответствии с требованиями п. ... 13.3.2008, 15:52
NickEl использование уже имеющейся линии электроплиты для... 13.3.2008, 16:21
nachallnik Цитата(Victor195002 @ 13.3.2008, 15:52) Д... 14.3.2008, 5:48
Гость_fakel_* Цитата(nachallnik @ 14.3.2008, 5:48) Vict... 14.3.2008, 9:52
Victor195002 Добрый день.
Цитата(nachallnik @ 14.3.2008, ... 14.3.2008, 13:26
savelij Гражданин nachallnik
Цитатаунас страна большая и у... 14.3.2008, 10:07
nachallnik Цитата(savelij @ 14.3.2008, 10:07) Гражда... 14.3.2008, 10:29![]() ![]() ![]() |
|