Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Автоматизация учета , Как автоматизировать учет на ПС

ВладимирР
сообщение 11.3.2008, 1:10
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 142
Регистрация: 22.2.2008
Из: Херсон
Пользователь №: 10539



Доброго всем времени суток! Как лучше передавать данные от электронных счетчиков (энергоснабжающей организации) подключенных к общему серверу на ПС 154-35-6 кВ ?, которая находится на балансе завода:
1. По ВЧ-связи;
2. По телефонной линни с помощью интернета;
3. По каналу мобильной связи;
4. По оптоволоконным линиям;
Вопрос серйозный в отношении затрат на организацию учета и эффективности передачи данных! Посоветуйте коллеги как лучше сделать?


--------------------
Не мешайте оборудованию работать!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Anatoli
сообщение 12.3.2008, 0:37
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1306
Регистрация: 23.9.2006
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893



ВЧ канал для передачи даных- даже не думайте. У нас СДТУ провтыкала и забыли заказать комплект радиомодемов для обмена РЭС-ПС110, поставили У-336 модемы по 4 проводке по ВЧ каналу связь больше отсутствовала чем присутствывала и каждый раз когда зависал просто приходилось выключать питание мотема и снова включать. Модемы СИМЕНС 35 поставили именно для учёта как резервный канал, основной канал АСКУЭ организован на радиомодемах САТЕЛАЙН работающих на частоте 433 МГц, и использован для телемеханики ПС. Для систем учёта нет надобности в ежесекундных даных, поэтому задержка в 5-15 минут не проблема, ибо показания счётчик снимает на 0,00 часов, а потом отсылает. Но использовать ДЖиЕсЕм не выгодно ибо при сбое он может напередавать даные на круглую суму денег. У магистральных газопроводов один месяц модемы настрочили СМС на 1000уе.
Вам надо организовать канал передачи даных в облэнерго или к себе в офис? Купите радио модемы и частоту, и не будете ни от кого зависить, раз в год заплатили за частоты в ГИЕ и передавайте даные сколько хотите.
Технічні характеристики SATELLINE–3AS Epic
Радіопередавач
Смуга частот 400 ... 470 МГц
Ширина каналу 12.5 кГц або 25 кГц
Число каналів 160 або 80
Передавач
Потужність несучої частоти 1 ... 10 Вт / 50 Ом
Стабільність потужності несучої частоти + 2 дБ / - 3 дБ
Приймач
Чутливість -116 ... -110 дБм (BER < 10 E-3)
Міжканальне подавлення > - 12 дБ
Вибірковість по сусідньому каналу > 60 дБ / > 70 дБ
Послаблення взаємної модуляції > 65 дБ
Паразитне випромінювання < 2 нВт

Модем
Інтерфейс RS-232 або RS-485, RS-422
Роз’єм інтерфейсу Д15, розетка
Швидкість передачі даних по RS—інтерфейсу 300–38400 біт/с
Швидкість передачі даних по радіоканалу 19200 біт/с (25 кГц канал)
9600 біт/с (12 кГц канал)
Формат даних Асинхронний
Загальні дані
Споживана потужність 3 ВА (Прийом)
25 ВА (Передача)
З’єднання антени TNC, 50 Ом, розетка
Діапазон робочих температур -25 °C до +55 °C
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ВладимирР
сообщение 12.3.2008, 1:09
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 142
Регистрация: 22.2.2008
Из: Херсон
Пользователь №: 10539



Цитата(Anatoli @ 11.3.2008, 23:37) *
Вам надо организовать канал передачи даных в облэнерго или к себе в офис? Купите радио модемы и частоту, и не будете ни от кого зависить, раз в год заплатили за частоты в ГИЕ и передавайте даные сколько хотите.


Дякую колега icon_smile.gif! Буду говорить начальству. Привет с Херсона!


--------------------
Не мешайте оборудованию работать!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- ВладимирР   Автоматизация учета   11.3.2008, 1:10
- - AlexPetrov   На какое расстояние? А точнее, в пределах одного н...   11.3.2008, 2:18
|- - ВладимирР   Цитата(AlexPetrov @ 11.3.2008, 1:18) GSM-...   11.3.2008, 2:31
- - AlexPetrov   М-м... В расценках подобного не силён. В первом, у...   11.3.2008, 3:32
- - Ринат К.   По моему для коммерч. учета принцип должен быть од...   11.3.2008, 11:34
- - AlexPetrov   Не GPRS, а GSM, я оговорился и поправился выше, из...   11.3.2008, 14:26
|- - ВладимирР   Цитата(AlexPetrov @ 11.3.2008, 13:26) Не ...   11.3.2008, 21:14
- - Anatoli   ВЧ канал для передачи даных- даже не думайте. У на...   12.3.2008, 0:37
|- - ВладимирР   Цитата(Anatoli @ 11.3.2008, 23:37) Вам на...   12.3.2008, 1:09
- - Гость   Радиомодемы очень хорошо, но как то мы столкнулись...   12.3.2008, 8:01
|- - ВладимирР   Цитата(Гость @ 12.3.2008, 7:01) Радиомоде...   12.3.2008, 12:36
- - AlexPetrov   У нас старая аналоговая, работает стабильно. Для р...   12.3.2008, 14:25
|- - ВладимирР   Цитата(AlexPetrov @ 12.3.2008, 13:25) По ...   12.3.2008, 16:09
|- - Гость_Dmitry_*   Цитата(ВладимирР @ 12.3.2008, 16:09) Наве...   29.6.2008, 23:21
- - Anatoli   Проблемы с У-336 были при использовании ВЧ канала,...   12.3.2008, 23:01
- - Гость   Доброго времени суток! Хотел только вас попра...   29.6.2008, 23:29


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 30.6.2026, 20:24