Линейное напряжение равно 0. Как так? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Линейное напряжение равно 0. Как так? |
| Гость_Гость_Сергей_*_* |
30.10.2017, 2:41
Сообщение
#1
|
|
Гости |
При измерении линейного напряжения между А/В и А/С мультиметр показывает 400в, а между В/С 0В. Фазное напряжение (относительно 0) 230-235В на каждой из фаз. При этом имеем 5-ти проводной ввод, 3-фазный счетчик, 3-х полюсный автомат и нулевую шину. Правильно ли я понимаю, что фактически 3-х фазного ввода нет? И фактически имеется только 2 фазы?
|
|
|
![]() |
| Гость_Гость_* |
30.10.2017, 9:41
Сообщение
#2
|
|
Гости |
Спасибо, понятно. О перегрузке нуля успел подумать. Так как лучше подключать? Все на одну фазу или поделить? На вводе кабель 5×4. Планируемая нагрузка: 5 холодильников по 700Вт, около 15 точек освещения ватт по 20(диоды), ну я всякая мелочевка типа кассового аппарата, телевизора, диодной вывески на входе и тд. А, бойлер в с/у 1500Вт.
|
|
|
Гость_Сергей_* Линейное напряжение равно 0. Как так? 30.10.2017, 2:41
rosck Цитата(Гость_Сергей_* @ 30.10.2017, 2:41)... 30.10.2017, 4:00
Гость_Сергей_* Спасибо за ответ!
Способ исправить только один... 30.10.2017, 4:38
rosck Трехфазным моторы работать точно не будут. Остальн... 30.10.2017, 6:59
Гость_Сергей_* Поиск и устранение с трудом себе представляю... эт... 30.10.2017, 9:47
rosck Раскидавайте по фазам. Все равно лучше чем вешать ... 30.10.2017, 9:54
uvk2 Цитатабыло принято решение срезать все нафиг от вв... 30.10.2017, 19:12
Гость_Сергей_* Бардак это не то слово. Попадаются даже скрутки Cu... 1.11.2017, 12:09![]() ![]() ![]() |
|