Линейное напряжение равно 0. Как так?

Гость_Гость_Сергей_*_*
сообщение 30.10.2017, 2:41
Сообщение #1





Гости






При измерении линейного напряжения между А/В и А/С мультиметр показывает 400в, а между В/С 0В. Фазное напряжение (относительно 0) 230-235В на каждой из фаз. При этом имеем 5-ти проводной ввод, 3-фазный счетчик, 3-х полюсный автомат и нулевую шину. Правильно ли я понимаю, что фактически 3-х фазного ввода нет? И фактически имеется только 2 фазы?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость_Сергей_*_*
сообщение 30.10.2017, 4:38
Сообщение #2





Гости






Спасибо за ответ!
Способ исправить только один? Двигаемся вверх по цепи вплоть до ВРУ здания, в поисках места где намудрили с проводами? В целом, особой необходимости в 380В нет, все потребители будут на 220, заморочился изначально с целью распределить нагрузки равномерно между фазами. Теперь же распределять придется между двумя.
Ну и на будущее, на всякий случай, если оставить все как есть, то об использовании потребителей на 380В можно забыть? Работать они не будут?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения