Делаю проект офиса. На все розеточные группы (на которых компы и оргтехника) поставил УЗО. Заказчик прислал следующее замечание: "На основании п. 7.1.79 ПУЭ - аннулировать установку УЗО на всех цепях розеточной сети помещений". Видимо имеется ввиду следующее: "Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется". Является ли компы и оргтехника стационарным оборудованием и нужно ли все таки УЗО?
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7609 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
1. Аттестуем рабочие места.
Эргономика, освещенность, температура, воздушная среда, воздействие различных излучений. Организуем фиксированные постоянные ширмованные РМ. 2. Определяем категорию помещения. Материал полов, стен, зоны досягаемости, разделительные трансформаторы, ИБП, ОПЧ, СПЧ, класс изоляции оборудования. РМ подводим под "без повышенной опасности". 3. Принимаем комплексное решение по устройству защитных мероприятий. При выполнении (на бумаге) Заказчиком п.п. 1 и 2, УЗО не ставим. 4. Считаем ужесточение правил (требование (желание) Заказчика) при этом не нарушение последних. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»