Автоматизация учета , Как автоматизировать учет на ПС |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Автоматизация учета , Как автоматизировать учет на ПС |
11.3.2008, 1:10
Сообщение
#1
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 142 Регистрация: 22.2.2008 Из: Херсон Пользователь №: 10539 |
Доброго всем времени суток! Как лучше передавать данные от электронных счетчиков (энергоснабжающей организации) подключенных к общему серверу на ПС 154-35-6 кВ ?, которая находится на балансе завода:
1. По ВЧ-связи; 2. По телефонной линни с помощью интернета; 3. По каналу мобильной связи; 4. По оптоволоконным линиям; Вопрос серйозный в отношении затрат на организацию учета и эффективности передачи данных! Посоветуйте коллеги как лучше сделать? -------------------- Не мешайте оборудованию работать!
|
|
|
![]() |
11.3.2008, 14:26
Сообщение
#2
|
|
![]() Руbillьник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Продвинутые пользователи Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 |
Не GPRS, а GSM, я оговорился и поправился выше, извиняюсь. Вообще, для этих нужд рекомендуется иметь два независимых канала связи
|
|
|
11.3.2008, 21:14
Сообщение
#3
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 142 Регистрация: 22.2.2008 Из: Херсон Пользователь №: 10539 |
Не GPRS, а GSM, я оговорился и поправился выше, извиняюсь. Вообще, для этих нужд рекомендуется иметь два независимых канала связи Да я смотрел характеристики модема ZyXEL U-336S. Так там говорится за два независимых канала передачи данных, комбинация может быть такая, если я не ошибаюсь: 1. Канал ВЧ-основной, а резервный по тел. линии-комутированный (Dial-up) или выделенный (ADSL); 2. Канал GSM (через мобильного оператора)-основной, а резервний Dial-up или ADSL (по телефонной линии); За стоимость организации учета хотел более подробно сказать, что электронные счетчики ставило облэнерго на нашей ПС за свой счет, а предписание дал на автоматизацию учета гос. инспектор. Ситуация такая, что подрядчик выполняет монтаж кабелей (витая пара) от счетчиков, устанавливает ПО, потом плюс стоимость ПК на котором устанавливаются два жестких диска (для того чтобы в случае сбоя данные находились на обоих дисках и не было потери данных), модем для передачи с помощью GSM (может быть и резервный канал организуют)! По моему ничего не забыл. Еще такой вопрос, каким образом организуют передачу данных по ВЧ каналу? Как обычно на линейных порталах ПС стоят заградители, затем отделяющие конденсаторы, а потом ...? (слышал за какие-то маршрутизаторы или же выше указанный модем-это и есть маршрутизатор). Заранее благодарен за ответы -------------------- Не мешайте оборудованию работать!
|
|
|
ВладимирР Автоматизация учета 11.3.2008, 1:10
AlexPetrov На какое расстояние? А точнее, в пределах одного н... 11.3.2008, 2:18
ВладимирР Цитата(AlexPetrov @ 11.3.2008, 1:18) GSM-... 11.3.2008, 2:31
AlexPetrov М-м... В расценках подобного не силён. В первом, у... 11.3.2008, 3:32
Ринат К. По моему для коммерч. учета принцип должен быть од... 11.3.2008, 11:34
Anatoli ВЧ канал для передачи даных- даже не думайте. У на... 12.3.2008, 0:37
ВладимирР Цитата(Anatoli @ 11.3.2008, 23:37) Вам на... 12.3.2008, 1:09
Гость Радиомодемы очень хорошо, но как то мы столкнулись... 12.3.2008, 8:01
ВладимирР Цитата(Гость @ 12.3.2008, 7:01) Радиомоде... 12.3.2008, 12:36
AlexPetrov У нас старая аналоговая, работает стабильно. Для р... 12.3.2008, 14:25
ВладимирР Цитата(AlexPetrov @ 12.3.2008, 13:25) По ... 12.3.2008, 16:09
Гость_Dmitry_* Цитата(ВладимирР @ 12.3.2008, 16:09) Наве... 29.6.2008, 23:21
Anatoli Проблемы с У-336 были при использовании ВЧ канала,... 12.3.2008, 23:01
Гость Доброго времени суток!
Хотел только вас попра... 29.6.2008, 23:29![]() ![]() ![]() |
|