Трансформаторы тока |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Трансформаторы тока |
| Гость_Ellektric0101_* |
27.10.2017, 10:55
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Добрый день. Вопрос в установке амперметров в РП 6 кВ. Можно ли использовать трансформаторы тока 0,4 кВ, например ТТИ-60 (с отверстием под кабель), а кабель использовать СПЭ типа АПвП. Ну и как положено, экран кабеля заземлить. Дело все в цене.
|
|
|
![]() |
27.10.2017, 12:44
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1190 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 |
А зачем пропускать экран через ТТ его можно провести снаружи.
А ток что в 0.4 что в 6 это же ток а не напряжение. Вот с трансформатором напряжения не прокатит. И вы не написали на сколько у вас ТТ, будет у вас при 6кв такой ток. |
|
|
Ellektric0101 Трансформаторы тока 27.10.2017, 10:55
гудвин 30 Цитата(Ellektric0101 @ 27.10.2017, 10:55)... 27.10.2017, 12:20
Ellektric0101 Кабель АПвП экранированный, проблем с изоляцией не... 27.10.2017, 12:34
Ellektric0101 Рассчитываю установить 100/5. Экран для полной без... 27.10.2017, 13:01
гудвин 30 на картинке, а остальное тут https://www.iek.ru/pr... 27.10.2017, 16:28
Ixtim есть смысл напомнить ТСу старую истину: - Кроилово... 28.10.2017, 18:13
mic61 Цитата(Ixtim @ 28.10.2017, 17:13) есть см... 28.10.2017, 21:33
Ixtim Цитата(mic61 @ 28.10.2017, 22:33) ...а ка... 29.10.2017, 17:05
Ellektric0101 Объясните, в каком месте не пройдет ВВ испытания? ... 30.10.2017, 15:11
Ellektric0101 Я просил ответить по существу, а не, что будет, ес... 30.10.2017, 15:28
Гость_Инспектор_* Дорогой Ellektric0101, для начала вам следует разо... 1.11.2017, 14:49
Гость Цитата(Гость_Инспектор_* @ 1.11.2017, 14... 3.11.2017, 14:55
Roman D Экран в кабеле, в частности, применяется для равно... 4.11.2017, 8:33![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 31.5.2026, 14:32 |
|
|
|
|