Счетчик и стабилизатор напряжения |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Счетчик и стабилизатор напряжения |
23.10.2017, 12:40
Сообщение
#1
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 216 Регистрация: 27.8.2010 Из: Самара Пользователь №: 19294 |
Ребята проясните пожалуйста ситуацию:
Напряжение в сети 180В. Поставил стабилизатор. Напряжение поднялось до нормы, соотв ток увеличился. Как отрабатывает данную ситуацию счетчик. Он мощность считает как произведение тока на номинальное напряжение или на фактическое? |
|
|
![]() |
23.10.2017, 16:29
Сообщение
#2
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 220 Регистрация: 29.5.2014 Пользователь №: 39733 |
Потери в стабилизаторе будут, следовательно счётчик насчитает больше.
-------------------- Сбыт - это наш быт.
|
|
|
SONIIR Счетчик и стабилизатор напряжения 23.10.2017, 12:40
S-cream Потребляемая мощность P=IU
Прибор при работе потре... 23.10.2017, 12:59
НИР Цитата(S-cream @ 23.10.2017, 14:59) ... 23.10.2017, 14:56
SONIIR Напряжение поднялось на выходе стабилизатора, ток ... 23.10.2017, 14:03
S-cream До стабилизатора все останется так, как и было. 23.10.2017, 14:33
S-cream НИР,ЦитатаА как же закон Ома? работает себе, а что... 23.10.2017, 15:13
SONIIR С потерями в стабе готов мирится... 24.10.2017, 10:05
stasiki Счетчик мерит входное напряжение и ток, приумножа... 26.10.2017, 20:28
SONIIR Спасибо!!! 26.10.2017, 20:38![]() ![]() ![]() |
|