Решил поменять 5-метровый удлинитель в доме, т.к. его провод рассчитан на 2.2 кВт, но к нему подключена мощная бытовая техника. На розетку, в которую он подключается в щитке, стоит автомат на 20 ампер, соответственно мощностью 4,4 кВт. Получается, есть риск перегрева провода удлинителя.
Из готовых вариантов в магазине сечение в основном 0.75 мм2, а у дорогих 1 мм2. Если взять "правило" не более 10А на 1мм2, то для 16А нужно минимум 1.5мм2. Т.е. или я что-то не понимаю или удлинители в магазине попросту опасны для высоких нагрузок. Вопроса два: 1. Опасны ли удлинители сечением 0.75-1 мм2 ? 2. Если опасны, то какое сечение провода и какой тип изоляции брать при самостоятельном изготовлении удлинителя? (3х2.5 NYM трудно запихнуть в обычную вилку и вообще он гнется плохо) Сообщение отредактировал dimat - 23.10.2017, 14:48 |
|
|
![]() |
23.10.2017, 15:11
Сообщение
#2
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
dimat, Может, там провода посеребренные. Если хотите, могу за них извиниться.
-------------------- |
|
|
dimat Сечение провода для удлинителя и не только 23.10.2017, 14:38
S-cream 1. Опасно использовать удлиннители с превышением н... 23.10.2017, 14:58
dimat Цитата(S-cream @ 23.10.2017, 14:58) ... 23.10.2017, 15:03
Инк Смотреть надо на упаковку - нормальные производите... 23.10.2017, 15:20
savelij® Цитата(dimat @ 23.10.2017, 14:38) Вопроса... 23.10.2017, 15:29
гудвин 30 А вы не рассматривали вариант, разбросать нагрузку... 23.10.2017, 15:35
dimat Вариант с 2-мя удлинителями интересный, но менее у... 24.10.2017, 0:38![]() ![]() ![]() |
|