На каком расстоянии можно установить опору (ВЛ 1кВ) от опоры (ВЛ 10кВ)?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 ![]() |
На каком расстоянии можно установить опору (ВЛ 1кВ) от опоры (ВЛ 10кВ)? ПУЭ п.2.5.221. Место пересечения должно выбираться возможно ближе к опоре верхней (пересекающей) ВЛ (ВЛЗ). Расстояния от проводов нижней (пересекаемой) ВЛ до опор верхней (пересекающей) ВЛ по горизонтали и от проводов верхней (пересекающей) ВЛ до опор нижней (пересекаемой) ВЛ в свету должны быть не менее приведенных в табл. 2.5.23, а также не менее 1,5 м для ВЛЗ и 0,5 м для ВЛИ то бишь не менее 0,5 м (у Вас ВЛИ). Согласно 160 постановлению сначала согласовать с сетями. Сообщение отредактировал Евгений - 22.10.2017, 23:07 -------------------- Счастливо тебе.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |