Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Вопрос специалистам

Гость_Андрей_*
сообщение 22.5.2005, 21:36
Сообщение #1





Гости






Господа, помогите решить вопрос.
Пишу диплом, в разделе БЖД есть вопрос по электробезопасности. Там есть расчет зануления. Где-то в середине текста есть такая фраза: "выключатели, используемые в помещении отдела, имеют номинальный ток 25А".

Консультант по БЖД подчеркнул эту фразу и написал "Почему?". Мои доводы, что такие у них характеристики не увенчались успехом. Он сказал: "Почему именно 25, а не 24.5?".

Я 5 лет учился на программиста, а теперь вот приходится решать какие-то нереальные для меня вопросы. Мои познания в электротехнике ограничиваются 1 семестром "Основ электротехники" и самостоятельно, я такой вопрос разоешить не могу.

Если кто знает ответ на этот вопрос, пожалуйста, помогите. Буду очень признателен.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Михаил_*
сообщение 21.7.2005, 14:07
Сообщение #2





Гости






Линейка номинальных токов автоматов следующая: 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 400, 630. Есть ещё 1 и 2, но они редко используются. Это для импортных - ABB, Schneider... Для наших линейка немного отличается, но по любому автомата на 24,5 А НЕ БЫВАЕТ НИ У КОГО! Если у тебя расчётный ток 24,5 А, то автомат нужно выбирать не 25 А а 32 А (запас не менее 20% должен быть). Вот так и надо объяснять преподу, а всем башлять чтоб не докапывались - никаких бабок по жизни не хватит! Есть нормативы, их надо знать и разбираться. Ещё вопросы есть?...
Вернуться в начало страницы