Кабель под землей , Как определить отсутствие напряжения? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Кабель под землей , Как определить отсутствие напряжения? |
19.10.2017, 10:11
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 18.12.2012 Пользователь №: 29761 |
Для водопровода в промзоне роется траншея, в ней мешающий неизвестный бронированный кабель.
Подскажите пожалуйста, можно ли обычным бесконтактным индикатором напряжения установить отсутствие высокого или низкого напряжения перед распиливанием? |
|
|
![]() |
19.10.2017, 14:49
Сообщение
#2
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
шахтер, а не проще в ближайшей ЭТЛ попросить за денюжку малую приехать человека с трассоискателем?
-------------------- |
|
|
19.10.2017, 15:40
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
шахтер, а не проще в ближайшей ЭТЛ попросить за денюжку малую приехать человека с трассоискателем? Так оно как в жизни, копаете нашли кабель НИЧЕЙНЫЙ , подняли шум, нашелся ХОЗЯИН. Вам досталась только шелуха от кабеля. ПРОМЗОНА понятие растяжимое, это не только земля моего завода. Так что человек то приедет,вопрос не приедут ли потом добры молодцы. блин, почитал ответы... я на форум гопников попал? Может и так,а может просто с юмором у тебя проблемы. Посадят того, кто послал пилить А кто послал? НЕ ОН САМ ПОШЕЛ. |
|
|
19.10.2017, 15:53
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1834 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 |
|
|
|
key Кабель под землей 19.10.2017, 10:11
marsikk А на производстве геоподосновы или исполнительной ... 19.10.2017, 10:29
savelij® Цитаталишь бы распилить... и сдать... 19.10.2017, 11:05
гудвин 30 индикатором поиска скрытой проводки можно попробов... 19.10.2017, 11:21
S-cream простыми бесконтактными индикаторами бронированный... 19.10.2017, 11:46
savelij® А если этот кабель в резерве, то вообще никакой пр... 19.10.2017, 11:58
шахтер Во времена когда шахтерам не платили зарплату,дети... 19.10.2017, 14:36
Сергей ДД Цитата(шахтер @ 19.10.2017, 14:36) Если т... 19.10.2017, 15:15
шахтер Цитата(Сергей ДД @ 19.10.2017, 15:53) Мне... 19.10.2017, 16:19
Ixtim Цитата(Сергей ДД @ 19.10.2017, 16:53) Мне... 19.10.2017, 16:44
шахтер Цитата(Ixtim @ 19.10.2017, 16:44) ну дык,... 19.10.2017, 17:39
Сергей ДД Цитата(шахтер @ 19.10.2017, 17:39) Но нас... 19.10.2017, 18:47
Ixtim Цитата(Сергей ДД @ 19.10.2017, 19:47) Чит... 20.10.2017, 3:20
Ixtim блин, почитал ответы... я на форум гопников попал? 19.10.2017, 15:30
Roman D Зашибись.
Нашли водопроводчики кабель - и их забот... 19.10.2017, 20:06
шахтер Сергей ДД, Так у шахтеров дал тоны заработал за м... 19.10.2017, 20:41
Roman D Цитата(шахтер @ 19.10.2017, 19:41) Так у... 19.10.2017, 21:13
Евгений Ну в шахте понятно - надо дать план. Но что в сетя... 19.10.2017, 22:37
просто Гоша Мужуки, ну прям смешно читать все ваши философства... 20.10.2017, 6:23
шахтер просто Гоша, Так не читай.А нам поговорить захотел... 20.10.2017, 7:15
key Кабель недействующий, на схемах нет, расположение ... 20.10.2017, 8:12
S-cream key, если кабель в броне, которая с обоих концов н... 20.10.2017, 8:26
marsikk Ну вот, как и принято в стране- распилили 20.10.2017, 9:21![]() ![]() ![]() |
|