![]() Прожиг и дожиг , основы отыскания места повреждения |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Прожиг и дожиг , основы отыскания места повреждения |
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Обьясните пожалуйста чайнику на пальцах физический смысл прожига и дожига и дальнейшие действия для отыскания места повреждения?
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 2.10.2007 Пользователь №: 9530 ![]() |
Подскажите опытные люди, а без дожига никак не найти повреждение кабеля? Кабель 1,5 км, масляный обычный, две фазы между собой 2 кОм, с третьей фазой - мегаомы. Есть возможность делать только первичный прожиг (около 30-40 мА), есть Рейс-105м, есть поисковый комплекс Сталкер с генератором. Всё, больше ничего пока нету
![]() ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 261 Регистрация: 13.2.2016 Пользователь №: 48318 ![]() |
Подскажите опытные люди, а без дожига никак не найти повреждение кабеля? Кабель 1,5 км, масляный обычный, две фазы между собой 2 кОм, с третьей фазой - мегаомы. Есть возможность делать только первичный прожиг (около 30-40 мА), есть Рейс-105м, есть поисковый комплекс Сталкер с генератором. Всё, больше ничего пока нету ![]() ![]() 2 000 Ом большое переходное сопротивление. Генератором не услышите. Прожигом жгите (бывает и 2 суток жечь приходится). Только 40 мА мало будет... Что за прожигающее? |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.7.2025, 5:01 |
|
![]() |