![]() Просадка напряжения в гараже , Перекос фаз? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Просадка напряжения в гараже , Перекос фаз? |
![]()
Сообщение
#1
|
||
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 10.9.2017 Из: Инта Пользователь №: 52848 ![]() |
Столкнулся в гараже с такой проблемой. При включении любого прибора просаживается напряжение. Например, есть тепловая пушка мощностью 3кВт, при её включении напряжение падает до 185В, лампы горят в полнакала. Автомойка "Керхер" вообще отказывается работать. Открыл щиток, который стоит в начале блока, там 3 фазы, наш блок подключен на 1 фазу, соседний блок на 2 фазу, 3 фаза свободна. Измеряю, без нагрузки на всех фазах 220в, при включении моей пушки, на нашей фазе напряжение 185в, на двух других 245в. Что это? Перекос фаз? И что делать?
|
|
![]() |
||
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
Где вы десять увидели, там всего три. Если земля хорошая и мощного на одну фазу ни чего мощного не включать, можно и не догадаться ,что ноль отвалился.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
Где вы десять увидели, там всего три. Если земля хорошая и мощного на одну фазу ни чего мощного не включать, можно и не догадаться ,что ноль отвалился. Когда я читаю за хорошие заземление,мне всегда хочется попросить, люди добрые нарисуйте мне это заземление и заодно укажите всю цепь с цифрами как будет протекать ток в нагрузке. ВЫ НЕ МОЖЕТЕ МНЕ ЭТО НАРИСОВАТЬ? Спасибо. Сообщение отредактировал шахтер - 11.10.2017, 17:33 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2331 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
Когда я читаю за хорошие заземление,мне всегда хочется попросить, люди добрые нарисуйте мне это заземление и заодно укажите всю цепь с цифрами как будет протекать ток в нагрузке. ВЫ НЕ МОЖЕТЕ МНЕ ЭТО НАРИСОВАТЬ? Спасибо. ШАХТЕР ежели вам более пол ста лет, то должны помнить - плакат такой большой был, там пунктиром путь тока указан и цифирки имелись, наглядное пособие обзывалось. Хоть просто , но понятно. А ежели rosck будет все по полной программе расписывать с цифирками и диаграммами, то ему по вечерам неделю сидеть надо. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |