Схема АВР на мотор приводах IEK , Объясните почему не работает схема . |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Схема АВР на мотор приводах IEK , Объясните почему не работает схема . |
11.10.2017, 10:26
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 11.10.2017 Пользователь №: 52995 |
Объясните почему не работает схема ? dwg не дают загрузить заливаю в pdf.
Прикрепленные файлы
|
|
|
![]() |
11.10.2017, 15:22
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 11.10.2017 Пользователь №: 52995 |
Shturman1, При включении дымильсь привода. Отключили ручное управление на автомате заработал.Поставили в разрыв кнопки на пуск на к10 к 11(в автом) все заработало но нет блокировки от одновременного включения.Лампы сигнализации подключены правильно а показывают по разному )))
Потому, что основная логика "не знает", что нужно переключать питание. Об этом знает только АВР вторичных цепей, но он тихо делает свою работу, и никому о случившимся не докладывает. да не знаю, направьте на путь истинный ))) схему взяли другую. но охота в этой разобраться. |
|
|
vin16ru Схема АВР на мотор приводах IEK 11.10.2017, 10:26
Shturman1 а поподробнее 11.10.2017, 12:25
Pantryk Потому, что основная логика "не знает", ... 11.10.2017, 14:41
Pantryk А слона то и не заметил - реле контроля напряжения... 11.10.2017, 15:36
vin16ru Цитата(Pantryk @ 11.10.2017, 15:36) А как... 11.10.2017, 15:46
Pantryk У вас из-за наличия ручного управления получается,... 11.10.2017, 16:22
vin16ru Pantryk,Можно было и так. пошли простым путем-подц... 11.10.2017, 16:40
Pantryk ЦитатаПытались подключить провода к но релющек 1к7... 11.10.2017, 16:54![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 25.10.2026, 20:33 |
|
|
|
|