Греется ввод |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Греется ввод |
| Гость_Гость_Иван_*_* |
8.10.2017, 22:03
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Здравствуйте, нужна консультация.
Частный дом, вводной автомат 50А провод от счетчика(и вводного автомата) СИП 10 проложен в пластиковой трубе под землей (метров 10), далее УЗО 40А, реле напряжения 40А, затем около двадцати автоматов. При нагрузке 6-8 кВт*ч сильно греется (тяжело держать руку) вводной СИП до УЗО и ШВВП после. Даже плавился корпус. До СИП 10 был тоже алюминий 8мм...думал проблема в нем. Замена не помогла. Контакты везде в том числе на счетчике затянуты. Где собака порылась? Заранее благодарен за любую помощь. |
|
|
![]() |
10.10.2017, 10:07
Сообщение
#2
|
||
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 10.10.2017 Пользователь №: 52988 |
Спасибо всем за ответы. Дополняю вопрос: ШВВП после УЗО 6мм (и он греется только возле УЗО). Фото щитка прикрепляю. Заземление не централизованное (рамка из уголков в земле). Разве сечения на ввод не достаточно для кратковременной пиковой нагрузки 10 кВт, тем более учитывая, что линия по улице СИП 16мм?
|
|
|
||
| Гость_Гость сочувствующий_* |
10.10.2017, 12:00
Сообщение
#3
|
|
Гости |
Спасибо всем за ответы. ... А почему У Вас УЗО стоит вверх ногами? Цитата ШВВП после УЗО 6мм (и он греется только возле УЗО). Вижу место нагрева на контакте УЗО, только к УЗО в месте нагрева подключен не ШВВП. ШВВП - это МЕДНЫЙ многопроволочный шнур, а у вас подключен алюминиевый кабель, что-то типа АВВГ. Причина нагрева кроется, скорее всего, в слабом контакте (был не прожат) или в дефекте самого контакта. Цитата Заземление не централизованное (рамка из уголков в земле). С нейтралью питания заземление соединено? |
|
|
Гость_Иван_* Греется ввод 8.10.2017, 22:03
S-cream Сечение после узо какое? 8.10.2017, 22:38
marsikk Проблема в неправильном рассчете однолинейной схем... 8.10.2017, 22:41
Гость сочувствующий Цитата(Гость_Иван_* @ 8.10.2017, 22:03) .... 8.10.2017, 22:42
гудвин 30 СИП 4 2-10 9.10.2017, 9:12
Гость сочувствующий Цитата(гудвин 30 @ 9.10.2017, 9:12) СИП 4... 9.10.2017, 11:08
Ваня Иванов Цитата(Гость_Иван_* @ 8.10.2017, 22:03) .... 9.10.2017, 9:55
Гость Цитата(Гость сочувствующий @ 10.10.2017, 12... 10.10.2017, 12:20
Гость сочувствующий Цитата(Гость @ 10.10.2017, 12:20) Питание... 10.10.2017, 12:37
Олега Цитата(Гость @ 10.10.2017, 12:20) Выводы ... 10.10.2017, 13:17
Y.Kharechko Иван_10_10_17, советую переделать щиток, пригласив... 10.10.2017, 12:50
Иван_10_10_17 Вы меня простите, но у кого-то есть РЕАЛЬНЫЕ совет... 13.10.2017, 18:20
Гость сочувствующий Цитата(Иван_10_10_17 @ 13.10.2017, 18:20)... 13.10.2017, 20:30
Гость Цитата(Иван_10_10_17 @ 13.10.2017, 18:20)... 13.10.2017, 23:42
eugevict Цитата(Иван_10_10_17 @ 13.10.2017, 18:20)... 14.10.2017, 0:19
bvlrus Просто спрошу. Вы токоизмерительными клещами пробо... 13.10.2017, 18:51
Rezo Цитата(Иван_10_10_17)кого-то есть РЕАЛЬНЫЕ советы,... 14.10.2017, 2:08![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 30.10.2026, 6:45 |
|
|
|
|