![]() Заземление , Использование арматуры ж/б стоек для заземления. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Заземление , Использование арматуры ж/б стоек для заземления. |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 8.6.2017 Пользователь №: 52403 ![]() |
Подрядчик в нашем СНТ меняет старые деревянные опоры на стойки СВ-95-2, на которых есть выпуски (пруток арматуры) наверху и внизу. При обсуждении повторного заземления, мастер говорит, что они делают спуски из катанки и присоединяют его к вкопанному у стойки штырю. На мой вопрос: - зачем? ведь ПУЭ 7 пункт 2.4.40 предписывает использовать для заземления арматуру стоек. Мастер сказал, что они всегда так делают, мол инспектор Ростехназора так требует. Это развод на деньги? Кто что скажет по этому поводу?
Сообщение отредактировал Каменщик - 9.10.2017, 19:08 |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
И чем плохо, что не отменена? Там и размеры и количество для достижения нужного значения сопротивлению и вариант как выполнить. Вы можете свой способ разработать, но тут уже есть некоторое количество.
Я так понимаю, что вы хотите просто присоединить к выпуску арматуры все подлежащие заземлению части и не закапывать больше ничего в землю на основании того, что нижняя часть - естественный заземлитель. Ну естественные не запрещны. Осталось доказать, что у вас настолько замечательные грунты, что одного нижнего выпуска с закопанной частью опоры хватит для достижения 30 Ом |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 22.10.2025, 23:56 |
|
![]() |