Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Заземление , Использование арматуры ж/б стоек для заземления.

Каменщик
сообщение 9.10.2017, 19:07
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 27
Регистрация: 8.6.2017
Пользователь №: 52403



Подрядчик в нашем СНТ меняет старые деревянные опоры на стойки СВ-95-2, на которых есть выпуски (пруток арматуры) наверху и внизу. При обсуждении повторного заземления, мастер говорит, что они делают спуски из катанки и присоединяют его к вкопанному у стойки штырю. На мой вопрос: - зачем? ведь ПУЭ 7 пункт 2.4.40 предписывает использовать для заземления арматуру стоек. Мастер сказал, что они всегда так делают, мол инспектор Ростехназора так требует. Это развод на деньги? Кто что скажет по этому поводу?

Сообщение отредактировал Каменщик - 9.10.2017, 19:08
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Каменщик
сообщение 9.10.2017, 21:25
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 27
Регистрация: 8.6.2017
Пользователь №: 52403



Здесь я с Вами не соглашусь. 2.4.40. Во-первых, не арматура к пену, а пен к арматуре, и это меняет суть вопроса. Во-вторых, именно о заземлении речь и идёт, так как этот пункт, как и пункт 2.4.38, входят в раздел ПУЭ - "Заземление. Защита от перенапряжений".
ПУЭ 7 2.4.38. На опорах ВЛ должны быть выполнены заземляющие устройства, предназначенные для повторного заземления, защиты от грозовых перенапряжений, заземления электрооборудования,установленного на опорах ВЛ. Сопротивление заземляющего устройства должно быть не более 30 Ом.
Как видим, в этом пункте даётся точное определение что должно быть выполнено на опоре - заземляющее устройство, и его роль выполняет арматура опоры имеющая выпуск. Это подтверждается и пунктом 2.4.45 "Соединение заземляющих проводников между собой, присоединение их к верхним заземляющим выпускам стоек железобетонных опор..." Кстати, в энергетике давно укрепилось понятие, если воздушка выполнена СИПом, то это ВЛИ. Пункт 2.4.41 как раз растолковывает про заземление на линии, когда подвешен СИП.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 20:02
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены