Заземление , Использование арматуры ж/б стоек для заземления. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Заземление , Использование арматуры ж/б стоек для заземления. |
9.10.2017, 19:07
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 8.6.2017 Пользователь №: 52403 |
Подрядчик в нашем СНТ меняет старые деревянные опоры на стойки СВ-95-2, на которых есть выпуски (пруток арматуры) наверху и внизу. При обсуждении повторного заземления, мастер говорит, что они делают спуски из катанки и присоединяют его к вкопанному у стойки штырю. На мой вопрос: - зачем? ведь ПУЭ 7 пункт 2.4.40 предписывает использовать для заземления арматуру стоек. Мастер сказал, что они всегда так делают, мол инспектор Ростехназора так требует. Это развод на деньги? Кто что скажет по этому поводу?
Сообщение отредактировал Каменщик - 9.10.2017, 19:08 |
|
|
![]() |
9.10.2017, 21:25
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 8.6.2017 Пользователь №: 52403 |
Здесь я с Вами не соглашусь. 2.4.40. Во-первых, не арматура к пену, а пен к арматуре, и это меняет суть вопроса. Во-вторых, именно о заземлении речь и идёт, так как этот пункт, как и пункт 2.4.38, входят в раздел ПУЭ - "Заземление. Защита от перенапряжений".
ПУЭ 7 2.4.38. На опорах ВЛ должны быть выполнены заземляющие устройства, предназначенные для повторного заземления, защиты от грозовых перенапряжений, заземления электрооборудования,установленного на опорах ВЛ. Сопротивление заземляющего устройства должно быть не более 30 Ом. Как видим, в этом пункте даётся точное определение что должно быть выполнено на опоре - заземляющее устройство, и его роль выполняет арматура опоры имеющая выпуск. Это подтверждается и пунктом 2.4.45 "Соединение заземляющих проводников между собой, присоединение их к верхним заземляющим выпускам стоек железобетонных опор..." Кстати, в энергетике давно укрепилось понятие, если воздушка выполнена СИПом, то это ВЛИ. Пункт 2.4.41 как раз растолковывает про заземление на линии, когда подвешен СИП. |
|
|
Каменщик Заземление 9.10.2017, 19:07
S-cream 2.4.40 говорит о том, что арматура должна быть при... 9.10.2017, 20:08
Гость сочувствующий Цитата(Каменщик @ 9.10.2017, 19:07) ... с... 9.10.2017, 21:10
Гость сочувствующий Цитата(Каменщик @ 9.10.2017, 21:25) ...
... 9.10.2017, 22:24
Каменщик И вы не правы. Есть такое понятие в энергетике, к... 9.10.2017, 23:28
Pantryk Гляньте типовой 3.407-150 10.10.2017, 9:46
Каменщик Глянул. И зачем вы предлагаете рассмотреть то, что... 10.10.2017, 10:42
Pantryk А ПУЭ 7 кардинально переписала главу о заземлении ... 10.10.2017, 10:56
Каменщик Вот и плохо, что не отменена, так как старьё вноси... 10.10.2017, 11:23
Pantryk И чем плохо, что не отменена? Там и размеры и коли... 10.10.2017, 11:49
Каменщик Цитата(Pantryk @ 10.10.2017, 11:49) Я так... 3.12.2017, 22:07
Каменщик ПУЭ 7 1.7.102. На концах ВЛ или ответвлений от... 10.10.2017, 12:56![]() ![]() ![]() |
|