Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 10.9.2017 Из: Инта Пользователь №: 52848 ![]() |
Столкнулся в гараже с такой проблемой. При включении любого прибора просаживается напряжение. Например, есть тепловая пушка мощностью 3кВт, при её включении напряжение падает до 185В, лампы горят в полнакала. Автомойка "Керхер" вообще отказывается работать. Открыл щиток, который стоит в начале блока, там 3 фазы, наш блок подключен на 1 фазу, соседний блок на 2 фазу, 3 фаза свободна. Измеряю, без нагрузки на всех фазах 220в, при включении моей пушки, на нашей фазе напряжение 185в, на двух других 245в. Что это? Перекос фаз? И что делать?
|
|
![]() |
||
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 10.9.2017 Из: Инта Пользователь №: 52848 ![]() |
Добрался до гаража. Первое что сделал, соорудил перемычку длиной 15 метров, чтобы дотянуться до гаража напротив, с его щитка взять нулевой контакт с шины, и замкнул его на корпус моего щитка. В результате имею, без нагрузки напряжение 220в, с нагрузкой 210в. Просадка есть, но не столь значительная. Такое положение дел меня бы устроило. Всё разобрал, оставив соседа в покое. Второе что сделал, уже чисто ради эксперимента и чтобы успокоить душу, это забил в подвале заземление длиной около 2 метров. На него замкнул корпус моего щитка, тем самым сделав хорошую землю. В результате имею, без нагрузки 220в, с нагрузкой 188в. То есть просадка точно такая же как и без этого заземления. Но единственное, что заметил, что при соединении перемычки за штырь заземления происходит искренние, и кроме того без этого заземления напряжение с нагрузкой падает ещё ниже, до 183в. Я прямо засунул контакты мультиметра в розетку и то замыкал перемычку на штырь, то размыкал, и напряжение скакало, то 188в, то 183в. Значит какой-то эффект штырь заземления даёт.
Кому интересно видео моей просадки напряжения: https://youtu.be/JKQC2zkq2UI |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2331 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
Добрался до гаража. Первое что сделал, соорудил перемычку длиной 15 метров, чтобы дотянуться до гаража напротив, с его щитка взять нулевой контакт с шины, и замкнул его на корпус моего щитка. В результате имею, без нагрузки напряжение 220в, с нагрузкой 210в. Просадка есть, но не столь значительная. 1. Почему корпус Вашего щитка занулен ? 2. Нет рабочего "0". Питание поступает через заземляющий проводник. |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
... 2. Нет рабочего "0". Питание поступает через заземляющий проводник. О каком рабочем "ноле" и заземляющем проводнике идёт речь? У ТС совмещённый проводник PEN: "... со столба нулевой провод идёт на корпус шкафа, потом с корпуса шкафа в счётчик, далее с счётчика в другую точку корпуса шкафа и дальше по кабелям на гаражи ..." |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |