Ситуация:
В проекте жилого 12 этажного дома заложена прокладка в существующих стояках кабелей ВВГнг(А)-LS 5х(1х25) Монтажники не могут протянуть этот кабель. Спрашивают: можно ли поменять на ВВГ? Допускается ли такое решение и на каком основании? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18129 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
.. прокладка в существующих стояках кабелей ВВГнг(А)-LS 5х(1х25) Монтажники не могут протянуть этот кабель. По какой причине? Какие размеры каналов (или коробов, труб) в стояках и что в них прокладывается. Чем тянут, с какой стороны.. В принципе и сами можете проверить заполнение в прогр. "Канал 2010". Должно быть не более 40%. А что, кабель без нг-LS легче? Гибче? Видимо дополнительные напечатанные буковки придают ему дополнительный вес? справка: Севкабель, ВВГ5х25 1,512кг/м.п., а ВВГнг-LS5х25 1,842кг/м.п. Сообщение отредактировал Олега - 29.9.2017, 22:10 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2351 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
Да, причины какие; или монтажники не хотят заморачиваться, т.к. 5 кабелей тянуть не очень весело, или каналы уже под забиты, или проектанты накосячили-последнее маловероятно. Сообщение отредактировал eugevict - 30.9.2017, 5:34 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Да, причины какие; или монтажники не хотят заморачиваться, т.к. 5 кабелей тянуть не очень весело, или каналы уже под забиты, или проектанты накосячили-последнее маловероятно. насчет заморочек, как раз при расключении одиночные жилы будут удобнее, чем скрученный кабель-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
... как раз при расключении одиночные жилы будут удобнее, чем скрученный кабель Удобнее при расключении, так до расключения ещё и дело не дошло: "... ВВГнг(А)-LS 5х(1х25) Монтажники не могут протянуть этот кабель." А раскрутить кабель 5х25,0 для "рукастого" кабельщика не проблема. Классика жанра: "хотели как лучше ..."! |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |