Схема управления электроприводом , С каких пор можно вместо кнопок ставить ключи? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Схема управления электроприводом , С каких пор можно вместо кнопок ставить ключи? |
26.9.2017, 23:51
Сообщение
#1
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 1.5.2006 Из: Краснодар Пользователь №: 5415 |
Столкнулся сегодня. Сосед, мебельщик - купил покрасочную камеру. Попросил подключить. В ящике: АВ 3Р - С 16, и два АВ 1Р С2, пускатель первой величины с тепловым реле. На лицевой дверке две кнопки (с фиксацией), типа ключ - ВКЛ-ОТКЛ
Одна - в схеме цепи управления пускателем, вторая просто подача питания на розетку. Автоматы С-2 : один в цепи управления, второй питание на розетку. На мой вопрос (по телефону) - Почему кнопка с фиксацией, а не две ПУСК-СТОП? Получил "козырный" ответ - Вы отстали от жизни! Теперь так НАДО! Рассудите, пожалуйста - или я - мастодонт и пора на свалку, или хлопцы экономят на всём, позабыв или незнаючи вовсе, элементарных схем электроприводов??? |
|
|
![]() |
27.9.2017, 11:21
Сообщение
#2
|
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Ну так тепловое реле может работать в таком режиме и при фиксируемом переключателе вкл/выкл(возможно не каждое).
Цитата 5.3.57. Защита электродвигателей от перегрузки должна устанавливаться в случаях, когда возможна перегрузка механизма по технологическим причинам, а также когда при особо тяжелых условиях пуска или самозапуска необходимо ограничить длительность пуска при пониженном напряжении. Защита должна выполняться с выдержкой времени и может быть осуществлена тепловым реле или другими устройствами. Защита от перегрузки должна действовать на отключение, на сигнал или на разгрузку механизма, если разгрузка возможна. Применение защиты от перегрузки не требуется для электродвигателей с повторно-кратковременным режимом работы. 5.3.58. Защита минимального напряжения должна устанавливаться в следующих случаях: для электродвигателей постоянного тока, которые не допускают непосредственного включения в сеть; для электродвигателей механизмов, самозапуск которых после останова недопустим по условиям технологического процесса или по условиям безопасности; для части прочих электродвигателей в соответствии с условиями, приведенными в 5.3.52. Для ответственных электродвигателей, для которых необходим самозапуск, если их включение производится при помощи контакторов и пускателей с удерживающей обмоткой, должны применяться в цепи управления механические или электрические устройства выдержки времени, обеспечивающие включение электродвигателя при восстановлении напряжения в течение заданного времени. Для таких электродвигателей, если это допустимо по условиям технологического процесса и условиям безопасности, можно также вместо кнопок управления применять выключатели, с тем чтобы цепь удерживающей обмотки оставалась замкнутой помимо вспомогательных контактов пускателя и этим обеспечивалось автоматическое обратное включение при восстановлении напряжения независимо от времени перерыва питания. В покрасочной я так понимаю компрессор, так что по условиям безопастности автозапуск не исключен в случае понижения напряжения. А от перегрузки даже действие на отключение необязательно. Сообщение отредактировал Pantryk - 27.9.2017, 11:22 |
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
28.9.2017, 15:21
Сообщение
#3
|
|
Гости |
.... В покрасочной я так понимаю компрессор, ... А ещё и вентиляция (приточка-вытяжка) может быть и ещё что-нибудь ... На мой взгляд, пока неизвестен полный перечень электрооборудования покрасочной камеры, рассуждать о правильности выбора коммутационных аппаратов - это гадание на кофейной гуще. |
|
|
stydent64 Схема управления электроприводом 26.9.2017, 23:51
НИР Надо знать, что далее в силовой части эл.схемы (на... 27.9.2017, 5:50
гудвин 30 Цитата(stydent64 @ 26.9.2017, 23:51) Стол... 27.9.2017, 8:04
Tad Цитата(гудвин 30 @ 27.9.2017, 8:04) В при... 27.9.2017, 9:17
гудвин 30 Очнитесь вы живете в век ТУ.
Там скорее всего не т... 27.9.2017, 9:44
Pantryk ЦитатаЭто нарушает логику работы цепей защиты
Я ви... 27.9.2017, 10:08
Tad Логика работы защиты известна. Ссылку на буквари и... 27.9.2017, 10:47
Pantryk Автозапуск двиателей запрещен? 27.9.2017, 11:04
Tad После аварийной остановки да. 27.9.2017, 11:07
Tad Цитата(Pantryk @ 27.9.2017, 11:21) Ну так... 27.9.2017, 11:50
гудвин 30 Цитата(Гость сочувствующий @ 28.9.2017, 16... 28.9.2017, 15:27
Pantryk Возможно я не полностью владею вопросом, но разве ... 27.9.2017, 12:06
Tad Вот видите, сами нашли подтверждение тому, что я г... 27.9.2017, 12:20
Pantryk Ничего он не затрудняет. Аварийный стоп это аппара... 27.9.2017, 12:27
гудвин 30 Давайте порассуждаем по картинке.
Вот что то ни кт... 27.9.2017, 12:47
Tad Аварийный стоп - это устройство в цепи защиты, каж... 27.9.2017, 12:53
Гость посмотрите типовые схемы советского периода. 60-70... 27.9.2017, 13:46
Pantryk ЦитатаPantryk, приведите, пожалуйста, конкретную с... 27.9.2017, 13:59
Tad Цитата(Pantryk @ 27.9.2017, 13:59) Вот на... 27.9.2017, 14:10
Pantryk Кнопка с фиксацией и поворотный переключатель с эл... 27.9.2017, 14:31
Tad Не понял. Ведь эта схема не обеспечивает алгоритма... 27.9.2017, 14:57
Pantryk Вы сейчас про какой алгоритм и какой гост? Вы прос... 27.9.2017, 15:04
Tad Я в самом начале темы привел аргументы против испо... 27.9.2017, 15:37
Pantryk Цитатаон не может быть запущен автоматически при р... 27.9.2017, 16:42
Tad Лентяй я) Проверять не буду. Но, насколько мне изв... 27.9.2017, 17:26
stydent64 Прошу снисхождения - замотался.
1 Кнопка - именно ... 28.9.2017, 1:16
гудвин 30 А как вы прокомментируете вот это http://www.elect... 28.9.2017, 8:01
Pantryk stydent64, укажите, пожалуйста, что нарушается, ес... 28.9.2017, 9:41
гудвин 30 Цитата(Pantryk @ 28.9.2017, 10:41) styden... 28.9.2017, 12:35
Pantryk Коммутационные аппараты запрещены? У меня розетка ... 28.9.2017, 15:05
гудвин 30 Представляю дом автора, весь в пускателях.Выключат... 28.9.2017, 15:11
stydent64 Гудвин всё точно указал. Вытяжка, водяная завеса, ... 28.9.2017, 23:12
гудвин 30 Даже импортные АВТОМАТИЧЕСКИЕ линии не включаются ... 29.9.2017, 10:25
Pantryk ЦитатаPantryk - если Вы используете просто ключ, т... 29.9.2017, 16:42
Гость сочувствующий Цитата(Pantryk @ 29.9.2017, 16:42) ... Ну... 29.9.2017, 20:43
stydent64 Опять же согласен - для кухонной вытяжки. Но 3х ки... 30.9.2017, 0:09![]() ![]() ![]() |
|