Приветствую специалистов форума!
Может вопрос не совсем годиться по содержанию для данного радела, но не нашел куда иначе.
Монтер перепутал ячейки (но суть не в этом) на ОРУ 35 кВ, потянулся (если верить акту) к ножу ЛР-35 на недопустимое расстояние и попал под дугу. Сеть 35 кВ изолированная с малыми токами замыкания на землю, замыкания другой фазы на землю (аварийного режима) не было, работал с АГП. Дуга прошла по пути рука - нога и монтер получил серьезные ожоги руки. Почему загорелась дуга если не должно быть потенциала по схема фаза - человек - земля в сети 35 кВ в нормальном режиме? Что-то совсем не догоняю чего-то
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Roman D
сообщение 24.9.2017, 8:04
Сообщение #2


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11144
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Сергей ДД, ПМСР, после развала единой системы на кучу мелкофеодальных развалилась и система контроля за персоналом. У малограмотного в этом плане ответственного за электрохозяйство персонал может оказаться вовсе неграмотным.
Опытным спецам не предлагают достойной зарплаты (или не имеют возможности). Берут самоучек или недоучек. Слаботочников, которые не представляют реальной опасности поражения. Людей, не имеющих опыта практической работы. Лиц, изгнанных из других организаций за нарушения ПТБ.
Так что рыба гниёт с головы.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Влад_*_*
сообщение 25.9.2017, 14:49
Сообщение #3





Гости






Цитата(Roman D @ 24.9.2017, 8:04) *
Сергей ДД, ПМСР, после развала единой системы на кучу мелкофеодальных развалилась и система контроля за персоналом. У малограмотного в этом плане ответственного за электрохозяйство персонал может оказаться вовсе неграмотным.
Опытным спецам не предлагают достойной зарплаты (или не имеют возможности). Берут самоучек или недоучек. Слаботочников, которые не представляют реальной опасности поражения. Людей, не имеющих опыта практической работы. Лиц, изгнанных из других организаций за нарушения ПТБ.
Так что рыба гниёт с головы.

Ну не всегда из-за неграмотности "исполнителя" происходит так, фактор играет неправильный допуск, халатное отношение к организационно-техническим мероприятиям (об описанном случае). У нас сложно заставить монтеров исполнять все требования ПОТ, работал в иностранных компаниях (на территории РФ) там за нарушения просто увольняли, но на очереди (так как работа по проекту - монтаж) всегда были люди и поэтому те кто ценил работу держались. А в сетях ну сложно на периферии, опытные монтеры знают, что их не кому заменить (в деревне скажем так) так как они знают сети и их болячки и наглеют.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_Влад_*   Травма от дуги ОРУ 35 кВ   19.9.2017, 12:03
- - sasha4312   Цитата(Гость_Влад_* @ 19.9.2017, 12:03) П...   19.9.2017, 12:44
|- - Гость_Влад_*   Цитата(sasha4312 @ 19.9.2017, 12:44) Вы з...   19.9.2017, 13:58
- - Ixtim   Цитата(Гость_Влад_* @ 19.9.2017, 12:03) ....   19.9.2017, 17:01
|- - Гость_Влад_*   Цитата(Ixtim @ 19.9.2017, 17:01) малого т...   20.9.2017, 13:09
|- - Valerapol   Цитата(Гость_Влад_* @ 20.9.2017, 13:09) Т...   20.9.2017, 13:38
|- - Гость_Влад_*   Цитата(Valerapol @ 20.9.2017, 13:38) Разн...   20.9.2017, 15:00
- - razread   Цитата(Гость_Влад_* @ 19.9.2017, 12:03) П...   20.9.2017, 12:51
|- - Гость_Влад_*   Цитата(razread @ 20.9.2017, 12:51) Какие ...   20.9.2017, 15:06
- - Marten   Масштабы этого тока могут быть весьма большими. По...   21.9.2017, 19:59
- - Сергей ДД   Цитата(Гость_Влад_* @ 19.9.2017, 12:03) С...   22.9.2017, 23:54
- - Roman D   Как верно говорят коллеги, электрические системы о...   23.9.2017, 13:36
|- - Сергей ДД   Цитата(Roman D @ 23.9.2017, 13:36) Соврем...   23.9.2017, 19:22
- - Roman D   Сергей ДД, ПМСР, после развала единой системы на к...   24.9.2017, 8:04
- - Гость_Влад_*   Цитата(Roman D @ 24.9.2017, 8:04) Сергей ...   25.9.2017, 14:49
|- - Roman D   Цитата(Гость_Влад_* @ 25.9.2017, 14:49) А...   25.9.2017, 17:02
|- - Гость_Влад_*   Цитата(Roman D @ 25.9.2017, 17:02) Влад, ...   25.9.2017, 23:09
|- - Roman D   Цитата(Гость_Влад_* @ 25.9.2017, 22:09) М...   26.9.2017, 7:38
- - Ixtim   Цитата(Roman D @ 24.9.2017, 8:04) ...ПМСР...   25.9.2017, 17:56