Приветствую специалистов форума!
Может вопрос не совсем годиться по содержанию для данного радела, но не нашел куда иначе. Монтер перепутал ячейки (но суть не в этом) на ОРУ 35 кВ, потянулся (если верить акту) к ножу ЛР-35 на недопустимое расстояние и попал под дугу. Сеть 35 кВ изолированная с малыми токами замыкания на землю, замыкания другой фазы на землю (аварийного режима) не было, работал с АГП. Дуга прошла по пути рука - нога и монтер получил серьезные ожоги руки. Почему загорелась дуга если не должно быть потенциала по схема фаза - человек - земля в сети 35 кВ в нормальном режиме? Что-то совсем не догоняю чего-то |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11145 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Как верно говорят коллеги, электрические системы обладают активным сопротивлением, ёмкостью и индуктивностью, а поэтому вполне отчётливым током замыкания на землю. Напряжение линии 35 кВ относительно земли будет порядка 20 кВ в нормальном режиме. Вот на это напряжение и надо рассчитывать при приближении к токоведущим частям, находящимся под напряжением.
Откуда эти параметры берутся? Вот возьмите трансформатор НТМИ, обмотки которого включены между нулём и фазой звездой.. Вот вам и изолированная нейтраль. ![]() 1...3 кВ на мм - достаточно для электрического пробоя воздуха при разной влажности, температуре и давлении. Вначале возникает нестационарный искровой разряд, а после этого почти наверняка - вполне такой самостоятельный дуговой. Мощности хватит для того, чтобы поджарить нерадивого монтёра, нарушившего все мыслимые правила. Если он их вообще знал (в чём я в-общем, сомневаюсь). Современные правила ПТБ при их исполнении не позволяют даже при путанице в оперативных обозначениях (или другом единичном нарушении цепочки оперативно-технических мероприятий) попасть под воздействие электрического тока. Сообщение отредактировал Roman D - 23.9.2017, 13:46 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
Современные правила ПТБ при их исполнении не позволяют даже при путанице в оперативных обозначениях (или другом единичном нарушении цепочки оперативно-технических мероприятий) попасть под воздействие электрического тока. Согласен. Но количество несчастных случаев с поражением эл током, в сетях с изолированной нейтралью(6-35 кВ), зашкаливают. Нарушения ПТБ которые озвучивают, зашкаливают. Иной раз думаешь, как люди работают, наср ... ть на собственную жизнь, или совсем не в теме про электричество. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |