Можно ли использовать броню кабеля (стальную) в качестве РЕ проводника и как ее расчитать???
Суть вопроса: есть два ввода (3Ф) от газогенераторной, каждый из них рассчитан на 1000А, соответственно выбираем по два кабеля ВБбШв 4х185 на каждый ввод(прокладка в траншее). Сечение стальной брони одного кабеля, кажется 29мм.кв.(не точно) итого двух кабелей 58мм.кв. В ПУЭ сказано, что если сечение фазных проводников более 16 кв, то PE это S/2, получается 92,5 кв.мм. То по логике можно было бы взять кабель ВБбШв 4х185 + 1х95 и все в порядке, но Заказчик может "бычить": -"ЗАЧЕМ ПОКУПАТЬ ЕЩЕ 4 КАБЕЛЯ 1Х95, КОГДА ЕСТЬ БРОНЯ КАБЕЛЯ?!!" В соответствии с 2.3.71. Кабели с металлическими оболочками или броней, а также кабельные конструкции, на которых прокладываются кабели, должны быть заземлены или занулены в соответствии с требованиями, приведенными в гл. 1.7. В соответствии 1.7.117. Заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель рабочего (функционального) заземления к главной заземляющей шине в электроустановках напряжением до 1 кВ, должен иметь сечение не менее: медный - 10 мм2, алюминиевый - 16 мм2, стальной - 75 мм2. Кому нетрудно, разъясните пожалуйста такую ситуацию? И чего вообще делать? |
|
|
![]() |
6.3.2008, 23:36
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 6.3.2008 Пользователь №: 10646 |
http://www.colan.ru/forumnew/view.php?idthread=31991
На этом форуме тоже много знатаков, но конкретного ответа нет! Я не лентяй, просто ПУЭ написано такими же "СПЕЦАМИ", вот только все гонятся на ЗАПАД, а разъяснений нет! И каждый как хочет так и вертит.... ПУЭ ГОСТ Р 50571.10-96 ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА И ЗАЩИТНЫЕ ПРОВОДНИКИ 543.2.1. В качестве защитных проводников могут быть использованы: — жилы многожильных кабелей; — изолированные или неизолированные провода в общей оболочке с фазными проводами; — стационарно проложенные неизолированные или изолированные проводники; — металлические покровы кабелей, например алюминиевые оболочки кабелей, экраны, броня некоторых кабелей; — металлические трубы или металлические оболочки для проводников;.... Тоесть формально, при СОБЛЮДЕНИИ требований ДАННОГО ГОСТа, можно использовать броню НЕКОТОРЫХ кабелей. Вопрос только в том, где найти кабели, чтобы их броня удовлетворяла требованиям этого ГОСТа .... |
|
|
ZUXZUX Внешние сети 6.3.2008, 17:16
gomed12 В этой ситуации логичнее было бы использовать четв... 6.3.2008, 19:11
ZUXZUX Цитата(gomed12 @ 6.3.2008, 19:11) В этой ... 6.3.2008, 19:43
Коот По-моему Гомед12 предложил самый лучший выход для ... 7.3.2008, 7:58
gomed12 ЦитатаНеее так не пойдет
Пункт 1.7.117 ПУЭ под исп... 6.3.2008, 21:07
ZUXZUX Цитата(gomed12 @ 6.3.2008, 21:07)
Пункт ... 6.3.2008, 22:46
gomed12 Немного посчитал, проверьте по ВТХ
S =I*t 1/2 /k,
... 6.3.2008, 21:55
CTALKEP ZUXZUX
поройся в ПУЭ или в ПТЭЭП где-то сказано чт... 6.3.2008, 23:05
ZUXZUX Цитата(CTALKEP @ 6.3.2008, 23:05) ZUXZUX
... 6.3.2008, 23:27
ZUXZUX Да еще добавлю свои "соображения", с РЕN... 6.3.2008, 23:11
CTALKEP ZUXZUX
Вот ты лентяй, я б за пиво тебе нашел 6.3.2008, 23:18
CTALKEP ZUXZUX
Ну если завтра не поленюсь (при наличии вре... 6.3.2008, 23:48
ZUXZUX ТАКОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ ЧТО СПЕЦОВ И ВОВСЕ НЕТ, ЕСТЬ ТОЛ... 6.3.2008, 23:52
CTALKEP ZUXZUX
... Ты че думал тебе тут все разжуют и в ро... 7.3.2008, 0:20
ZUXZUX Цитата(CTALKEP @ 7.3.2008, 0:20) ZUXZUX
.... 7.3.2008, 1:11
ZUXZUX МЫСЛИ В СЛУХ:
Хорошо конечно кинуть кабель 4х185 и... 7.3.2008, 0:55
ZUXZUX Спасибо за консультацию! Пожалуй кину еще кабе... 7.3.2008, 1:21
AlexPetrov ZUXZUX, CTALKEP, ненорматив оставляйте по ту сторо... 7.3.2008, 4:21
ZUXZUX Спасибо! Я может не так выразился, до этого, н... 7.3.2008, 10:19
gomed12 ЦитатаЧТО понимать под металлическими оболочками??... 7.3.2008, 13:02
игорь.с Цитата(gomed12 @ 7.3.2008, 16:02) Это защ... 10.5.2008, 20:56
Коот Оболочка, это шняга, если быть точным, внутри кабе... 7.3.2008, 13:25
gomed12 Конечно же в кабеле ВБбШв 4х185 + 1х95 никакой об... 7.3.2008, 23:32
Anatoli Да пусть хоть и 10 проводов но с транса выходит 3 ... 8.3.2008, 2:23
Коот Цитата(Anatoli @ 7.3.2008, 23:23) Да пуст... 10.3.2008, 9:00
Spac Броню нельзя использовать в качестве РЕ проводника... 9.5.2008, 16:13
ИПр Установка в трансформаторной подстанции, помимо ГЗ... 17.6.2009, 23:37
ChisinevSveta В исходном задании имеем "по два кабеля ВБбШв... 17.4.2014, 3:04![]() ![]() ![]() |
|