Травма от дуги ОРУ 35 кВ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Травма от дуги ОРУ 35 кВ |
| Гость_Гость_Влад_*_* |
19.9.2017, 12:03
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Приветствую специалистов форума!
Может вопрос не совсем годиться по содержанию для данного радела, но не нашел куда иначе. Монтер перепутал ячейки (но суть не в этом) на ОРУ 35 кВ, потянулся (если верить акту) к ножу ЛР-35 на недопустимое расстояние и попал под дугу. Сеть 35 кВ изолированная с малыми токами замыкания на землю, замыкания другой фазы на землю (аварийного режима) не было, работал с АГП. Дуга прошла по пути рука - нога и монтер получил серьезные ожоги руки. Почему загорелась дуга если не должно быть потенциала по схема фаза - человек - земля в сети 35 кВ в нормальном режиме? Что-то совсем не догоняю чего-то |
|
|
![]() |
19.9.2017, 17:01
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 |
...Сеть 35 кВ изолированная с малыми токами замыкания на землю... малого тока достаточно для возникновения дуги -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
|
|
| Гость_Гость_Влад_*_* |
20.9.2017, 13:09
Сообщение
#3
|
|
Гости |
|
|
|
20.9.2017, 13:38
Сообщение
#4
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 684 Регистрация: 29.7.2014 Из: Ивановская область Пользователь №: 40592 |
Так тока то ладно а вот достаточно ли напряжения если нет разности потенциалов с нейтралью (так как не заземлена). Ну да емкость между фазами но путь тока ведь не фаза- рука- воздух- другая фаза а фаза - рука- АГП земля Разность потенциалов между Фазой и нейтралью есть всегда, на то она и нейтраль. А то, что разность потенциалов между фазой и землей другая - это факт. Пора вспомнить схему замещения ВЛ для понимания процессов протекания токов в нормальном режиме и в аварийном. То что есть емкость между фазами и землей вы понимаете, я надеюсь. А раз есть емкость, то и есть емкостные токи, ведь сети у нас переменного напряжения. И чем длиннее линия, тем больше эти токи. В аварийном режиме, а однофазное замыкание на землю и есть аварийный режим, через место замыкания протекает суммарный емкостный ток всех фаз, вот этого тока и достаточно для получения электротравм.
|
|
|
Гость_Влад_* Травма от дуги ОРУ 35 кВ 19.9.2017, 12:03
sasha4312 Цитата(Гость_Влад_* @ 19.9.2017, 12:03) П... 19.9.2017, 12:44
Гость_Влад_* Цитата(sasha4312 @ 19.9.2017, 12:44) Вы з... 19.9.2017, 13:58
Гость_Влад_* Цитата(Valerapol @ 20.9.2017, 13:38) Разн... 20.9.2017, 15:00
razread Цитата(Гость_Влад_* @ 19.9.2017, 12:03) П... 20.9.2017, 12:51
Гость_Влад_* Цитата(razread @ 20.9.2017, 12:51) Какие ... 20.9.2017, 15:06
Marten Масштабы этого тока могут быть весьма большими. По... 21.9.2017, 19:59
Сергей ДД Цитата(Гость_Влад_* @ 19.9.2017, 12:03) С... 22.9.2017, 23:54
Roman D Как верно говорят коллеги, электрические системы о... 23.9.2017, 13:36
Сергей ДД Цитата(Roman D @ 23.9.2017, 13:36) Соврем... 23.9.2017, 19:22
Roman D Сергей ДД, ПМСР, после развала единой системы на к... 24.9.2017, 8:04
Гость_Влад_* Цитата(Roman D @ 24.9.2017, 8:04) Сергей ... 25.9.2017, 14:49
Roman D Цитата(Гость_Влад_* @ 25.9.2017, 14:49) А... 25.9.2017, 17:02
Гость_Влад_* Цитата(Roman D @ 25.9.2017, 17:02) Влад, ... 25.9.2017, 23:09
Roman D Цитата(Гость_Влад_* @ 25.9.2017, 22:09) М... 26.9.2017, 7:38
Ixtim Цитата(Roman D @ 24.9.2017, 8:04) ...ПМСР... 25.9.2017, 17:56![]() ![]() ![]() |
|