При подключении 40 кВт, Меркурий показывает 11,3 кВт/час | 
	 
	 
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
При подключении 40 кВт, Меркурий показывает 11,3 кВт/час | 
	 
	 
| Гость_Гость_Игорь_*_* | 
			
			  19.9.2017, 17:39
			
				 Сообщение
					#1
					
				
			 
		 | 
	
| 
        	
				
        			 Гости  | 
       
			
			 
				Господа специалисты, подскажите пжл., трансформаторы тока 500/5. Расчитывали на большую нагрузку сразу, но это только через пару месяцев.Сейчас по номиналу подключено 40 кВт. 
			
			
					
		А Меркурий 230-03 ( новый ) показывает потребление 11,3 кВт/час. На счётчике ток по вторичной показывает по фазам 0,16; 0,18, 0,13 А. Минимум должен быть 5%, т.е. 0,25А. Правильно я понимаю, что новый счётчик может неправильно показывать при таком положение дел?  | 
	
 
 | 
	|
![]()  | 
	
| Гость_Гость_Игорь_*_* | 
			
			  19.9.2017, 21:08
			
				 Сообщение
					#2
					
				
			 
		 | 
	
| 
        	
				
        			 Гости  | 
       
			
			 
				У меня к Вам только 1 вопрос. Если трансформаторы тока 500/5, а потребление примерно 40 кВт,ток во вторичке, тот , что выше описал, может ли Меркурий 230-03 показывать неправильно?
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	
 
 | 
	|
 Гость_Игорь_*   При подключении 40 кВт, Меркурий показывает 11,3 кВт/час   19.9.2017, 17:39
 
 rosck   Если посчитать по току, полная мощность получается...   19.9.2017, 19:42
 
 S-cream   А нагрузка постоянная, или нет?
Номинал-то от фак...   19.9.2017, 19:47
 
 Гость_Игорь_*   Нагрузку по току первички не можем посмотреть, жил...   19.9.2017, 20:08
 
 rosck   Цитата(Гость_Игорь_* @ 19.9.2017, 21:08) ...   19.9.2017, 20:31
 
 Гость_Игорь_*   Да это понятно, что реально может не соответствова...   19.9.2017, 20:58
 
 S-cream   Это не вас недавно в телевизоре показывали?
Реальн...   19.9.2017, 21:06
 
 S-cream   Тут больше на ТТ смотреть надо. У них какой класс ...   19.9.2017, 21:24
 
 Гость_Игорь_*   Одинаковый, 0,5. непонятно, может ли счётчик с зав...   19.9.2017, 21:33
 
 Гость_Игорь_*   В общем, как я понял,никто кроме  человека в бейсб...   19.9.2017, 23:26
 
 haramamburu   Да вам уже ответили... Если на БП от компа написан...   19.9.2017, 23:54
 
 Volt380   Цитата(haramamburu @ 19.9.2017, 23:54) се...   22.9.2017, 9:26
 
 Гость_Игорь_*   не поверите, отогнуть, значит отключить. Отключить...   20.9.2017, 0:37
 
 haramamburu   Ну не приходит же кабель непосредственно на ТТ... ...   20.9.2017, 1:09
 
 гудвин 30   Цитата(Гость_Игорь_* @ 19.9.2017, 18:39) ...   20.9.2017, 10:37
 
 Pantryk   У вас там именно сервера или ASIC? Если сервера, т...   20.9.2017, 17:40
 
 Энерго сбыт   Цитата(Pantryk @ 20.9.2017, 17:40) Но сов...   21.9.2017, 21:06
 
 Гость_Игорь_*   Господа специалисты, не поверите, ток по первичке ...   22.9.2017, 21:38
 
 S-cream   Игорь, ваше последнее сообщение несколько сумбурно...   22.9.2017, 21:45
 
 Гость_Игорь_*   Цитата(S-cream @ 22.9.2017, 21:45) И...   22.9.2017, 21:50
 
 S-cream   Первичка 170. Вторичка тоже 170? Или 1,7? Или 5 с ...   22.9.2017, 22:05
 
 Гость_Игорь_*   Сори, вторичка почти такая же, т.е. делённая на 10...   22.9.2017, 22:14
 
 S-cream   Точную марку счетчика назовете? АМ или art?
Жк или...   22.9.2017, 22:29
 
 Гость   Счётчик  ART-03 CN, ЖК,  Сумма в кВт   22.9.2017, 22:38
 
 Гость   мне тоже смешно, кВт тратятся, но не фиксируются, ...   22.9.2017, 22:57
 
 S-cream   Ждем показаний двух счетчиков.   22.9.2017, 23:05
 
 Гость_Игорь_*   Я подключил порядка 7 десятков различных приборов ...   22.9.2017, 23:16
 
 S-cream   Возможности гадания по интернету уже исчерпаны. Гл...   22.9.2017, 23:22
 
 rosck   Из последних сообщений  ничего не понятно дайте по...   22.9.2017, 23:45
 
 haramamburu   Цитата(rosck @ 22.9.2017, 23:45) Чем пров...   23.9.2017, 12:45
 
 Гость   Копирование     Господа специалисты, не поверите, ...   22.9.2017, 23:57
 
 Rezo   Цитата(Гость_Гость_Игорь_*_*)Я подключил порядка 7...   23.9.2017, 14:49
 
 Игорь 111   Добрый вечер. 
Да, клещи не True RMS, но проверенн...   23.9.2017, 18:16
 
 Rezo   Ерунду Вы пишите! Цитата(Игорь 111)может ли сч...   23.9.2017, 18:51
 
 Pantryk   Цитатапо высокой (10 кв )стоит счётчик на этих пот...   23.9.2017, 18:55
 
 Rezo   Цитата(Pantryk)думаю, что 170 по трем фазам все же...   23.9.2017, 19:01
 
 Игорь 111   Ток по фазам имелось в виду не суммарное, а если  ...   23.9.2017, 19:40
 
 S-cream   Ток во вторичке, измеренный клещами совпадает с по...   23.9.2017, 20:18
 
 Rezo   Цитата(Игорь 111)Ток по фазам имелось в виду не су...   23.9.2017, 20:21
 
 Игорь 111   Ток измеренный не совпадает с показаниями на счётч...   23.9.2017, 20:35
 
 S-cream   Rezo, этот счетчик должен по модулю складывать.   23.9.2017, 20:36
 
 Игорь 111   Rezo, этот счетчик должен по модулю складывать.
П...   23.9.2017, 20:58
 
 Rezo   Цитата(S-cream)этот счетчик должен по модулю ...   23.9.2017, 21:30
 
 S-cream   Rezo, данных по контрольным счетчикам, хоть скольк...   23.9.2017, 22:04
 
 Игорь 111   Я очень благодарен настоящим спецам( это не подкол...   23.9.2017, 22:09
 
 Rezo   Цитата(S-cream)....данных по контрольным счет...   23.9.2017, 22:28
 
 Игорь 111   Господа спецы, ну зачем сарказм, ну а топикстартер...   23.9.2017, 22:41
 
 S-cream   Игорь 111, "топикстартер" - общепринятый...   23.9.2017, 22:54
 
 Игорь 111   Хорошо, я понял. Ну и как писал, дождёмся понедель...   23.9.2017, 23:10
 
 Rezo   Цитата(Игорь 111)...и как писал, дождёмся понедель...   23.9.2017, 23:43
 
 гудвин 30   А вы вообще ваш счетчик конфигурировали под ваши Т...   25.9.2017, 13:41
 
 Rezo   Ну что - "цирк" закончился?
Понедельник ...   27.9.2017, 16:12![]() ![]() ![]()  | 
	
 
  | 
		Текстовая версия | Сейчас: 4.11.2025, 16:23 | 
| 
 | 
	
| 
 |