При подключении 40 кВт, Меркурий показывает 11,3 кВт/час |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
При подключении 40 кВт, Меркурий показывает 11,3 кВт/час |
| Гость_Гость_Игорь_*_* |
19.9.2017, 17:39
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Господа специалисты, подскажите пжл., трансформаторы тока 500/5. Расчитывали на большую нагрузку сразу, но это только через пару месяцев.Сейчас по номиналу подключено 40 кВт.
А Меркурий 230-03 ( новый ) показывает потребление 11,3 кВт/час. На счётчике ток по вторичной показывает по фазам 0,16; 0,18, 0,13 А. Минимум должен быть 5%, т.е. 0,25А. Правильно я понимаю, что новый счётчик может неправильно показывать при таком положение дел? |
|
|
![]() |
19.9.2017, 19:42
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
Если посчитать по току, полная мощность получается около 11 кВт (если стандартное напряжение 230-400 вольт). Счетчик ни причем или нагрузка не 40 кВт или трансформаторы тока не 500/5. Какой ток по первичной ТТ?
|
|
|
Гость_Игорь_* При подключении 40 кВт, Меркурий показывает 11,3 кВт/час 19.9.2017, 17:39
S-cream А нагрузка постоянная, или нет?
Номинал-то от фак... 19.9.2017, 19:47
Гость_Игорь_* Нагрузку по току первички не можем посмотреть, жил... 19.9.2017, 20:08
rosck Цитата(Гость_Игорь_* @ 19.9.2017, 21:08) ... 19.9.2017, 20:31
Гость_Игорь_* Да это понятно, что реально может не соответствова... 19.9.2017, 20:58
S-cream Это не вас недавно в телевизоре показывали?
Реальн... 19.9.2017, 21:06
Гость_Игорь_* У меня к Вам только 1 вопрос. Если трансформаторы ... 19.9.2017, 21:08
S-cream Тут больше на ТТ смотреть надо. У них какой класс ... 19.9.2017, 21:24
Гость_Игорь_* Одинаковый, 0,5. непонятно, может ли счётчик с зав... 19.9.2017, 21:33
Гость_Игорь_* В общем, как я понял,никто кроме человека в бейсб... 19.9.2017, 23:26
haramamburu Да вам уже ответили... Если на БП от компа написан... 19.9.2017, 23:54
Volt380 Цитата(haramamburu @ 19.9.2017, 23:54) се... 22.9.2017, 9:26
Гость_Игорь_* не поверите, отогнуть, значит отключить. Отключить... 20.9.2017, 0:37
haramamburu Ну не приходит же кабель непосредственно на ТТ... ... 20.9.2017, 1:09
гудвин 30 Цитата(Гость_Игорь_* @ 19.9.2017, 18:39) ... 20.9.2017, 10:37
Pantryk У вас там именно сервера или ASIC? Если сервера, т... 20.9.2017, 17:40
Энерго сбыт Цитата(Pantryk @ 20.9.2017, 17:40) Но сов... 21.9.2017, 21:06
Гость_Игорь_* Господа специалисты, не поверите, ток по первичке ... 22.9.2017, 21:38
S-cream Игорь, ваше последнее сообщение несколько сумбурно... 22.9.2017, 21:45
Гость_Игорь_* Цитата(S-cream @ 22.9.2017, 21:45) И... 22.9.2017, 21:50
S-cream Первичка 170. Вторичка тоже 170? Или 1,7? Или 5 с ... 22.9.2017, 22:05
Гость_Игорь_* Сори, вторичка почти такая же, т.е. делённая на 10... 22.9.2017, 22:14
S-cream Точную марку счетчика назовете? АМ или art?
Жк или... 22.9.2017, 22:29
Гость Счётчик ART-03 CN, ЖК, Сумма в кВт 22.9.2017, 22:38
Гость мне тоже смешно, кВт тратятся, но не фиксируются, ... 22.9.2017, 22:57
S-cream Ждем показаний двух счетчиков. 22.9.2017, 23:05
Гость_Игорь_* Я подключил порядка 7 десятков различных приборов ... 22.9.2017, 23:16
S-cream Возможности гадания по интернету уже исчерпаны. Гл... 22.9.2017, 23:22
rosck Из последних сообщений ничего не понятно дайте по... 22.9.2017, 23:45
haramamburu Цитата(rosck @ 22.9.2017, 23:45) Чем пров... 23.9.2017, 12:45
Гость Копирование Господа специалисты, не поверите, ... 22.9.2017, 23:57
Rezo Цитата(Гость_Гость_Игорь_*_*)Я подключил порядка 7... 23.9.2017, 14:49
Игорь 111 Добрый вечер.
Да, клещи не True RMS, но проверенн... 23.9.2017, 18:16
Rezo Ерунду Вы пишите! Цитата(Игорь 111)может ли сч... 23.9.2017, 18:51
Pantryk Цитатапо высокой (10 кв )стоит счётчик на этих пот... 23.9.2017, 18:55
Rezo Цитата(Pantryk)думаю, что 170 по трем фазам все же... 23.9.2017, 19:01
Игорь 111 Ток по фазам имелось в виду не суммарное, а если ... 23.9.2017, 19:40
S-cream Ток во вторичке, измеренный клещами совпадает с по... 23.9.2017, 20:18
Rezo Цитата(Игорь 111)Ток по фазам имелось в виду не су... 23.9.2017, 20:21
Игорь 111 Ток измеренный не совпадает с показаниями на счётч... 23.9.2017, 20:35
S-cream Rezo, этот счетчик должен по модулю складывать. 23.9.2017, 20:36
Игорь 111 Rezo, этот счетчик должен по модулю складывать.
П... 23.9.2017, 20:58
Rezo Цитата(S-cream)этот счетчик должен по модулю ... 23.9.2017, 21:30
S-cream Rezo, данных по контрольным счетчикам, хоть скольк... 23.9.2017, 22:04
Игорь 111 Я очень благодарен настоящим спецам( это не подкол... 23.9.2017, 22:09
Rezo Цитата(S-cream)....данных по контрольным счет... 23.9.2017, 22:28
Игорь 111 Господа спецы, ну зачем сарказм, ну а топикстартер... 23.9.2017, 22:41
S-cream Игорь 111, "топикстартер" - общепринятый... 23.9.2017, 22:54
Игорь 111 Хорошо, я понял. Ну и как писал, дождёмся понедель... 23.9.2017, 23:10
Rezo Цитата(Игорь 111)...и как писал, дождёмся понедель... 23.9.2017, 23:43
гудвин 30 А вы вообще ваш счетчик конфигурировали под ваши Т... 25.9.2017, 13:41
Rezo Ну что - "цирк" закончился?
Понедельник ... 27.9.2017, 16:12![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 3.11.2025, 2:07 |
|
|
|
|