Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Помогите с фазировкой и подключением печи

ApxoHT
сообщение 17.9.2017, 23:44
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 17.9.2017
Пользователь №: 52886



Добрый день! Нужна помощь.
Есть трехфазная электропечь, которую согласно инструкции нужно подключить на А, B, C. И есть не промаркированный кабель. Детектором последовательности фаз, насколько я знаю, определить, что именно этот провод фаза А, а этот фаза В - нельзя,- только порядок чередования.
Соответственно вопрос: с помощью прибора я выясняю нужную последовательность фаз к примеру (фактически В С А, но может быть и С А В), и подключаю соответственно В к А, С к В и А к С. Такое подключение будет правильным?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
шахтер
сообщение 18.9.2017, 19:43
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Цитата(ApxoHT @ 17.9.2017, 23:44) *
Добрый день! Нужна помощь.
Есть трехфазная электропечь, которую согласно инструкции нужно подключить на А, B, C. И есть не промаркированный кабель. Детектором последовательности фаз, насколько я знаю, определить, что именно этот провод фаза А, а этот фаза В - нельзя,- только порядок чередования.
Соответственно вопрос: с помощью прибора я выясняю нужную последовательность фаз к примеру (фактически В С А, но может быть и С А В), и подключаю соответственно В к А, С к В и А к С. Такое подключение будет правильным?

Уважаемый назови те фазы как хочешь,главное правильное чередование. В ПЕЧКЕ СТОЯТ вентиляторы они должны вращаться в правильную сторону, Если печь типа упаковочной тонельная там есть конвейер,он тоже должен вращаться в правильном направлении. ПОЭТОМУ В мануале есть требование насчет фазировки. Но обычно в таких печках стоит на входе реле контроля фаз,при неправильной фазировке печка просто не включается. То есть запитали как Бог дал,нажали запуск,ага не включилась. Поменяли два провода на входе, попробовали еще раз на запуск, ура поехала. Мы так всегда делаем, лень понимаешь фазоуказатель доставать.Вы просто гляньте стоит там реле контроля фаз или нет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- ApxoHT   Помогите с фазировкой и подключением печи   17.9.2017, 23:44
- - просто Гоша   Вам не нужна ни последовательность, ни чередование...   18.9.2017, 0:32
|- - шахтер   Цитата(просто Гоша @ 18.9.2017, 0:32) Вам...   18.9.2017, 19:27
|- - просто Гоша   Цитата(шахтер @ 18.9.2017, 20:27) ... тон...   18.9.2017, 20:28
- - Marten   просто Гоша правильно сказал, нагревающим элемента...   18.9.2017, 4:39
- - гудвин 30   Цитата(ApxoHT @ 18.9.2017, 0:44) Добрый д...   18.9.2017, 9:06
- - zendo057   Есть прибор называется фазоуказатель,им и определя...   18.9.2017, 10:57
- - просто Гоша   А можно несколько попа ... дробней в отношении име...   18.9.2017, 14:39
- - Marten   Цитата(zendo057 @ 18.9.2017, 12:57) Есть ...   18.9.2017, 16:20
|- - zendo057   Цитата(Marten @ 18.9.2017, 16:20) А вы т...   18.9.2017, 18:05
- - savelij®   Цитата(zendo057 @ 18.9.2017, 18:05) А вы ...   18.9.2017, 19:36
- - шахтер   Цитата(ApxoHT @ 17.9.2017, 23:44) Добрый ...   18.9.2017, 19:43
- - ApxoHT   Цитата(шахтер @ 18.9.2017, 19:43) Уважаем...   18.9.2017, 23:10
|- - zendo057   Цитата(ApxoHT @ 18.9.2017, 23:10) Как я п...   19.9.2017, 6:08
|- - Костян челябинский   Цитата(ApxoHT @ 19.9.2017, 1:10) Как я по...   19.9.2017, 6:33
- - просто Гоша   А нужна именно указанная последовательность? Прост...   19.9.2017, 3:04
- - Marten   Цитата(Marten @ 18.9.2017, 16:20) А вы то...   23.9.2017, 6:08