Категория электроснабжения |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Категория электроснабжения |
| Гость_est412_* |
4.3.2008, 18:14
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Уважаемые Господа!
Будет ли нижеописанная схема соответствовать требованиям электроснабжения I-й группы надежности? Нагрузка запитана от АВР, подключенного к двум секциям двухтрансформаторной ТП. При этом, сама ТП запитана по двум линиям от одной ГПП. Или для соответствия требованиям обязательно нужны два ТП, запитанные от разных ГПП? |
|
|
![]() |
6.3.2008, 22:42
Сообщение
#2
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 21.12.2007 Из: ХМАО Пользователь №: 10103 |
Игоррр
мое мнение недостаточно, а в ПУЭ явно прописано что электроснабжение 1 к. прерывается на время АВР. А при падении опоры это нереально, единственный выход третий источник. PS у нас Товарный парк тоже по двухцепной 110ке питается, но энергоназору пока об этом не говорим, хватает отмазки что головные источники две электростанции |
|
|
est412 Категория электроснабжения 4.3.2008, 18:14
mic61 Цитата(est412 @ 4.3.2008, 17:14) Уважаемы... 4.3.2008, 19:51
Игоррр Ничего размытого:
1.2.10. Независимый источник пит... 4.3.2008, 20:16
est412 Таким образом:
1. Нагрузка запитана от двух секций... 5.3.2008, 11:32
mic61 Цитата(est412 @ 5.3.2008, 10:32) Но являю... 5.3.2008, 17:26
Игоррр А снабжающая организация согласна дать вам первую ... 5.3.2008, 17:18
est412 Ой а это как?
Т.е. существующей конфигурации питаю... 5.3.2008, 17:25
Игоррр ЦитатаВ любом случае не будут. В нормальном режиме... 5.3.2008, 19:01
est412 Спасибо за комментарии!
Теперь более-менее пон... 6.3.2008, 14:42
CTALKEP est412
если от одной ГПП то первой категории не бу... 6.3.2008, 22:09
Игоррр Сталкер, вот по поводу опора упала, я ещё когда уч... 6.3.2008, 22:21
Игоррр Сталкер, опоры 35 и выше падают не так часто. И, к... 6.3.2008, 23:11
CTALKEP Игоррр
Но факт есть факт, к примеру сталелитейные ... 6.3.2008, 23:28
Игоррр Это да, наказывать у нас любят Когда есть кого на... 7.3.2008, 20:25
электроник1 надо от разных. я делал проект на больницу- 1 особ... 29.4.2008, 16:50
mak В практике проектирования две секции шин 10 кВ дву... 29.4.2008, 20:34
Игоррр mak, Это точно 29.4.2008, 21:05
электроник1 это делается для чего: питание по 2 линиям+дизель.... 29.4.2008, 21:20
funt Цитата(est412 @ 4.3.2008, 20:14) Уважаемы... 30.4.2008, 7:16
zorg Цитата(mic61 @ 5.3.2008, 17:26) Чтобы сни... 7.5.2008, 9:39
Andrey Izh Цитата(zorg @ 7.5.2008, 9:39) а что Вы ис... 7.5.2008, 11:25
zorg Цитата(Andrey Izh @ 7.5.2008, 11:25) Если... 7.5.2008, 11:41
mak Цитата(zorg @ 7.5.2008, 11:41) и в качест... 7.5.2008, 22:47
Олега Комплекс в составе ДЭС и ИБП (на время запуска). Н... 7.5.2008, 12:48
zorg Цитата(Олега @ 7.5.2008, 13:48) Комплекс ... 7.5.2008, 14:36
push Если интересует особая группа ЭС посмотрите в нете... 17.5.2008, 20:41![]() ![]() ![]() |
|