Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Проект СП по защите от поражения электрическим током

Y.Kharechko
сообщение 11.9.2017, 12:02
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 200
Регистрация: 25.7.2015
Пользователь №: 46242



Проект СП по защите от поражения электрическим током: замечания
https://y-kharechko.livejournal.com/53244.html
8 сентября 2017 г.
Приведены краткие замечания по проекту свода правил «Электроустановки низковольтные зданий и сооружений. Правила проектирования защиты от поражения электрическим током» и краткие предложения по изменению свода правил.

Проект СП по защите от поражения электрическим током: терминология часть 1
https://y-kharechko.livejournal.com/53416.html
8 сентября 2017 г.
Приведён изменённый раздел 3 «Термины и определения» (п. 3.1 – 3.60) свода правил «Электроустановки низковольтные зданий и сооружений. Правила проектирования защиты от поражения электрическим током».

Проект СП по защите от поражения электрическим током: терминология часть 2
https://y-kharechko.livejournal.com/53710.html
8 сентября 2017 г.
Приведён изменённый раздел 3 «Термины и определения» (п. 3.61 – 3.117) свода правил «Электроустановки низковольтные зданий и сооружений. Правила проектирования защиты от поражения электрическим током».

Проект СП по защите от поражения электрическим током: разделы 4 и 5
https://y-kharechko.livejournal.com/53877.html
9 сентября 2017 г.
Приведены изменённые раздел 4 «Требования к защите от поражения электрическим током» и раздел 5 «Требования к применению мер защиты при проектировании электроустановок зданий» свода правил «Электроустановки низковольтные зданий и сооружений. Правила проектирования защиты от поражения электрическим током».

Проект СП по защите от поражения электрическим током: разделы 6 – 10
https://y-kharechko.livejournal.com/54241.html
9 сентября 2017 г.
Приведены изменённые раздел 6 «Требования к уравниванию потенциалов», раздел 7 «Требования к защитным проводникам», раздел 8 «Требования к выполнению соединений защитных проводников», раздел 9 «Требования к главной заземляющей шине» и раздел 10 «Требования к заземлению источников питания» свода правил «Электроустановки низковольтные зданий и сооружений. Правила проектирования защиты от поражения электрическим током».

Проект СП по защите от поражения электрическим током: подразделы А.411.1 – А.411.4 приложения А
https://y-kharechko.livejournal.com/54505.html
9 сентября 2017 г.
Приведены изменённые подразделы А.411.1 – А.411.4 приложения А «Требования к мерам защиты» свода правил «Электроустановки низковольтные зданий и сооружений. Правила проектирования защиты от поражения электрическим током».

Проект СП по защите от поражения электрическим током: подразделы А.411.5 – А.411.7 приложения А
https://y-kharechko.livejournal.com/54702.html
10 сентября 2017 г.
Приведены изменённые подразделы А.411.5 – А.411.7 приложения А «Требования к мерам защиты» свода правил «Электроустановки низковольтные зданий и сооружений. Правила проектирования защиты от поражения электрическим током».

Проект СП по защите от поражения электрическим током: разделы А.412 и А.413 приложения А
https://y-kharechko.livejournal.com/54920.html
10 сентября 2017 г.
Приведены изменённые разделы А.412 и А.413 приложения А «Требования к мерам защиты» свода правил «Электроустановки низковольтные зданий и сооружений. Правила проектирования защиты от поражения электрическим током».

Проект СП по защите от поражения электрическим током: разделы А.414 и А.415 приложения А
https://y-kharechko.livejournal.com/55289.html
10 сентября 2017 г.
Приведены изменённые разделы А.414 и А.415 приложения А «Требования к мерам защиты» свода правил «Электроустановки низковольтные зданий и сооружений. Правила проектирования защиты от поражения электрическим током».

Проект СП по защите от поражения электрическим током: приложения Б – Д
https://y-kharechko.livejournal.com/55314.html
10 сентября 2017 г.
Приведены изменённые приложение Б «Основная изоляция, ограждения и оболочки», приложение В «Барьеры и расположение вне зоны досягаемости рукой», приложение Г «Непроводящее размещение, местное уравнивание потенциалов, не связанное с землей, и электрическое разделение для питания более чем одного электроприёмника» и приложение Д «Меры предосторожности, при которых не возможно автоматическое отключение питания в соответствии с А.411.3.2» свода правил «Электроустановки низковольтные зданий и сооружений. Правила проектирования защиты от поражения электрическим током».
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость_*
сообщение 16.9.2017, 18:23
Сообщение #2





Гости






Все что связано со стандартизацией, это одна большая большая ошибка. Стандарты и своды правил перегружены противоречиями, не позволяющими принимать оптимальные решения.
Вот немного не к этой теме обсуждения, а насчет ошибок.
Вот на сайте гост.ру

Размещают информацию о публичном обсуждении стандарта, а в уведомлении ошибка на ошибке:
Дата публикации на сайте 15.09.2017
5. Срок публичного обсуждения Июнь - август 2017 г.

Это что??? "Уведомление о разработке проекта национального стандарта" размещают уже после того, как время публичного обсуждения прошло?
Разработчик: НАУЧНО-ИЧПЫТАТКЛЬНЫЙ ЦЕНТР "САМТЭС" Н.И. Файзрахманов.
Неужели трудно прочитать то. что размещают? И стандарт такой же будет из одних ошибок.
ГОСТ Р «Оценка соответствия. Правила сертификации электрической энергии»
Уверен, что напряжение там будут измерять в Ваттах при помощи напряжеометра.

Теперь по теме обсуждения. Смотрим, что там про светильники в бытовых помещениях по ссылке приведенной выше:
В стандарт МЭК 60364-4-41, в том числе, предлагают включить следующие требования:
«411.3.4 Additional requirements for circuits with luminaires in TN- and TT-systems
In premises designed to accommodate a single household, a residual current protective device (RCD) with a rated residual operating current not exceeding 30 mA shall be provided for a.c. final circuits supplying luminaires».
Таким образом, после принятия Изменения 1 к стандарту МЭК 60364-4-41 станет обязательной дополнительная защита посредством устройств дифференциального тока (УДТ) с номинальным отключающим дифференциальным током, не превышающем 30 мА, всех конечных электрических цепей освещения, светильники которых расположенных в помещениях бытового назначения.

In premises designed to accommodate a single household вообще то следует переводить как "В помещениях, предназначенных для размещения одного домашнего хозяйства"
Причем здесь бытовые помещения?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 17.9.2017, 9:51
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3968
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Гость @ 16.9.2017, 18:23) *
Все что связано со стандартизацией, это одна большая большая ошибка. Стандарты и своды правил перегружены противоречиями, не позволяющими принимать оптимальные решения.
Вот немного не к этой теме обсуждения, а насчет ошибок.
Вот на сайте гост.ру

Размещают информацию о публичном обсуждении стандарта, а в уведомлении ошибка на ошибке:


Это потому, что писатели этих стандартов, как депутаты в думе, сами этих стандартов не знают, посему свои очередные новые "правила-высеры" не могут увязать с существующими и получается множественные конфликты. Вроде хотели как лучше решить проблему, вроде решили, создав и внедрив новое правило, но в результате поимели еще кучу новых проблем, на решение которых начинают писать новые правила с новыми проблемами..., и стандарт превращается в многотомник со множественными коррекциями, которые уже ни одна нормальная голова переварить не может..



Сообщение отредактировал Dimka1 - 17.9.2017, 9:55
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Y.Kharechko   Проект СП по защите от поражения электрическим током   11.9.2017, 12:02
- - Гость_Электрик_*   Опять обособленный ввод как в ПУЭ. И нет никаких п...   12.9.2017, 11:48
- - Y.Kharechko   В п. 14 замечаний (см. выше ссылку) сказано: ...   12.9.2017, 12:56
|- - Гость   Цитата(Y.Kharechko @ 12.9.2017, 12:56) ра...   13.9.2017, 13:01
- - Гость   Ошибочка вышла. Читать уразумление.   13.9.2017, 13:54
- - Гость   Цитата(Гость @ 13.9.2017, 13:54) Ошибочка...   15.9.2017, 10:44
|- - Гость   Цитата(Гость @ 15.9.2017, 10:44) Нигде не...   15.9.2017, 12:37
|- - Y.Kharechko   Цитата(Гость @ 15.9.2017, 10:44) Здесь яв...   16.9.2017, 9:08
|- - Гость   Цитата(Гость @ 15.9.2017, 10:44) Здесь яв...   16.9.2017, 18:43
|- - Олега   Цитата(Гость @ 16.9.2017, 18:43) Здесь ош...   17.9.2017, 0:40
|- - Гость   Цитата(Олега @ 17.9.2017, 0:40) Здесь не ...   17.9.2017, 10:30
- - Гость   Все что связано со стандартизацией, это одна больш...   16.9.2017, 18:23
|- - Гость   Цитата(Гость @ 16.9.2017, 18:23) Теперь п...   16.9.2017, 21:33
||- - Гость   Цитата(Гость @ 16.9.2017, 21:33) Теперь п...   16.9.2017, 23:01
||- - 2   Цитата(Гость @ 16.9.2017, 23:01) По русск...   17.9.2017, 0:27
|- - Dimka1   Цитата(Гость @ 16.9.2017, 18:23) Все что ...   17.9.2017, 9:51
- - Гость   Тема касается проекта СП. Есть что сказать? О пло...   17.9.2017, 10:20
|- - Олега   Цитата(Гость @ 17.9.2017, 10:20) Тема кас...   17.9.2017, 14:10
- - 2   Давайте вместо СП обсуждать ушлых гостей. А если к...   18.9.2017, 13:49
|- - Олега   Цитата(2 @ 18.9.2017, 13:49) Давайте вмес...   18.9.2017, 14:29
|- - 1   Цитата(2 @ 18.9.2017, 13:49) Давайте вмес...   18.9.2017, 22:55
- - Олега   УДТ будем ставить в наиболее защищенном месте, ско...   19.9.2017, 9:16
- - 1   Я правильно понял, что в СП должна быть формулиров...   20.9.2017, 8:12
- - Олега   Почему исключаете сам участок ? В моем понимании ф...   20.9.2017, 11:10
- - 1   П. 1.1 СП: Настоящий свод правил устанавливает пр...   20.9.2017, 11:44
- - Олега   Вы за введение понятия "электроустановка учас...   20.9.2017, 22:52
- - Y.Kharechko   О переиздании ГОСТ Р 50571.7.714–2014 http://y-kha...   21.9.2017, 0:06
- - 2   ГОСТ Р 50571 распространяется на электроустановки ...   21.9.2017, 8:14
- - 2   Такой СП не нужен. Нужен обновленный ГОСТ Р 50571....   22.9.2017, 8:18
- - Y.Kharechko   Поскольку Росстандарт не способен организовать под...   3.10.2017, 12:17
|- - Олега   Цитата(Y.Kharechko @ 3.10.2017, 12:17) .....   3.10.2017, 16:06
- - 1   Конечно есть. Разработаем и будет есть.   4.10.2017, 9:20
- - Y.Kharechko   Олега и Гость 1, ценю ваш юмор: сначала сделаем, п...   5.10.2017, 9:35
|- - 2   Цитата(Y.Kharechko @ 3.10.2017, 12:17) По...   15.10.2017, 13:04
- - Y.Kharechko   Всё может быть.   20.10.2017, 13:15
- - Y.Kharechko   На сайте Росстандарта было опубликовано уведомлени...   23.11.2017, 11:05


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 8.12.2025, 17:03
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены