![]() Просадка напряжения в гараже , Перекос фаз? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Просадка напряжения в гараже , Перекос фаз? |
![]()
Сообщение
#1
|
||
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 10.9.2017 Из: Инта Пользователь №: 52848 ![]() |
Столкнулся в гараже с такой проблемой. При включении любого прибора просаживается напряжение. Например, есть тепловая пушка мощностью 3кВт, при её включении напряжение падает до 185В, лампы горят в полнакала. Автомойка "Керхер" вообще отказывается работать. Открыл щиток, который стоит в начале блока, там 3 фазы, наш блок подключен на 1 фазу, соседний блок на 2 фазу, 3 фаза свободна. Измеряю, без нагрузки на всех фазах 220в, при включении моей пушки, на нашей фазе напряжение 185в, на двух других 245в. Что это? Перекос фаз? И что делать?
|
|
![]() |
||
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 6.11.2016 Пользователь №: 50428 ![]() |
Совершенно верно, главное не перенагрузить кабель соседа, можно столько понасоединять, что его сечения просто не хватит.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |