![]() Просадка напряжения в гараже , Перекос фаз? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Просадка напряжения в гараже , Перекос фаз? |
![]()
Сообщение
#1
|
||
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 10.9.2017 Из: Инта Пользователь №: 52848 ![]() |
Столкнулся в гараже с такой проблемой. При включении любого прибора просаживается напряжение. Например, есть тепловая пушка мощностью 3кВт, при её включении напряжение падает до 185В, лампы горят в полнакала. Автомойка "Керхер" вообще отказывается работать. Открыл щиток, который стоит в начале блока, там 3 фазы, наш блок подключен на 1 фазу, соседний блок на 2 фазу, 3 фаза свободна. Измеряю, без нагрузки на всех фазах 220в, при включении моей пушки, на нашей фазе напряжение 185в, на двух других 245в. Что это? Перекос фаз? И что делать?
|
|
![]() |
||
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1182 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 ![]() |
Ладно бог с ним с нулем.Главное что бы контакт хороший был.
Ради эксперимента только отключите рубильник. Выдерните на время предохранитель соседнего блока.Желательно и запасной тоже .Включите рубильник ,и включите свою пушку, что будет пишите. Сообщение отредактировал гудвин 30 - 11.9.2017, 10:51 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 10.9.2017 Из: Инта Пользователь №: 52848 ![]() |
Ладно бог с ним с нулем.Главное что бы контакт хороший был. Ради эксперимента только отключите рубильник. Выдерните на время предохранитель соседнего блока.Желательно и запасной тоже .Включите рубильник ,и включите свою пушку, что будет пишите. Сделал. Напряжение без нагрузки 220в, с пушкой 187в. Всё тоже самое. Зачистил и протянул контакты на нулевом проводе в шкафу, результатов не дало, просадка имеет место быть! |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1182 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 ![]() |
Сделал. Напряжение без нагрузки 220в, с пушкой 187в. Всё тоже самое. Зачистил и протянул контакты на нулевом проводе в шкафу, результатов не дало, просадка имеет место быть! Я бы вам посоветовал продублировать нулевой провод от болта до того места где подсоединяете отходящие нули. По фото конечно плохо видно но похоже на счетчике нули подгорели. Если и это не поможет то у вас нет нуля от вашего щитка до того места от куда подключен кабель.А питаетесь вы через землю. Сообщение отредактировал гудвин 30 - 11.9.2017, 14:31 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 22.5.2025, 22:12 |
|
![]() |