Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Сборка однофазного щитка

sergei71
сообщение 6.9.2017, 11:46
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 6.9.2017
Пользователь №: 52833



Всем привет. Собрал ящик в таком варианте как как нарисовал на картинке. Ящик установлен на металлической опоре, далее со счетчика уходит сип на дом где будет распологаться еще один щиток с узо и автоматами. есть контур заземления. Подскажите верна ли данная схема сборки?

Сообщение отредактировал sergei71 - 6.9.2017, 11:47
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
savelij®
сообщение 6.9.2017, 21:30
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



sergei71, поправки к схеме:
- Из ящика ВРУ к дому должен идти трёхжильный кабель.
- Повторное заземление нулевого проводника:
- или сделать до двухполюсного автомата, если желаете систему TN-C-S; это классика и картинок в инете море... чтобы не изобретать;
- или не делать вовсе, проводник от заземления на шину РЕ, туда же подключить провод от щита и опоры и отходящий провод РЕ в составе кабеля к дому, если система ТТ; добавить УЗО 100-300мА (S)


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 2.12.2025, 22:56
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены