Сборка однофазного щитка |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Сборка однофазного щитка |
6.9.2017, 11:46
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 6.9.2017 Пользователь №: 52833 |
Всем привет. Собрал ящик в таком варианте как как нарисовал на картинке. Ящик установлен на металлической опоре, далее со счетчика уходит сип на дом где будет распологаться еще один щиток с узо и автоматами. есть контур заземления. Подскажите верна ли данная схема сборки?
Сообщение отредактировал sergei71 - 6.9.2017, 11:47 |
|
|
![]() |
6.9.2017, 21:30
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
sergei71, поправки к схеме:
- Из ящика ВРУ к дому должен идти трёхжильный кабель. - Повторное заземление нулевого проводника: - или сделать до двухполюсного автомата, если желаете систему TN-C-S; это классика и картинок в инете море... чтобы не изобретать; - или не делать вовсе, проводник от заземления на шину РЕ, туда же подключить провод от щита и опоры и отходящий провод РЕ в составе кабеля к дому, если система ТТ; добавить УЗО 100-300мА (S) -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
sergei71 Сборка однофазного щитка 6.9.2017, 11:46
гудвин 30 Вообще этим должны заниматься спецы.
Вашу схему, к... 6.9.2017, 12:22
S-cream Самое первое - у вас счетчик неправильно подключен... 6.9.2017, 14:22
sergei71 Значит так. Нанимать спецов для такой простой рабо... 6.9.2017, 20:52
гудвин 30 Вот вам ситуация.Рисунок 1.Это как вы хотите.
Рису... 7.9.2017, 9:50
sergei71 Всем спасибо. Извините за тупость но спрошу еще. К... 8.9.2017, 0:34
Гость сочувствующий Цитата(sergei71 @ 8.9.2017, 0:34) ... Что... 8.9.2017, 8:01
Гость сочувствующий Цитата(sergei71 @ 8.9.2017, 0:34) ... Или... 8.9.2017, 11:43
гудвин 30 Достаточно одного контура, если конечно расстояние... 8.9.2017, 8:23![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 2.12.2025, 22:56 |
|
|
|
|