Как правильно выполнять заземление металлоконструкций здания(стен, потолков,перегородок)?Отдельными проводниками от щитков,или от любых распред коробок по ходу передачи эл.энергии(чем больше,тем лучше)?Или не помешает и то и другое ?!
|
|
|
![]() |
6.3.2008, 0:04
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8052 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Цитата металлоконструкции несущих перегородок не являются частю ЭУ Функционально они предназначены для крепления на них ГК, поэтому в первую очередь это металлоконструкции здания и потому СПЧ. Чтобы отнести профили, например, к ОПЧ, они д/б проложены независимо от креплений для ГК и служить только для прокладки по ним эл. проводки, т.е. функционально должны повторять трассу прохождения линии. Вот если установите на крепления ГК специальные конструкции (болт, саморез) для крепления элементов эл. оборудования, тогда эти крепления будут ОПЧ, а то к чему крепят эти конструкции уже СПЧ. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
Nick Заземление металлоконструкций здания 28.2.2008, 0:32
gomed12 Не строитель, но думаю, через соединительные закла... 4.3.2008, 20:05
Nick Цитата(gomed12 @ 4.3.2008, 20:05) Для заз... 4.3.2008, 22:43
Nick Еще уточню.Имелись ввиду металлоконструкции профил... 4.3.2008, 22:49
gomed12 Т.к. металлоконструкции несущих перегородок не явл... 4.3.2008, 22:55
ZavGar Цитата(gomed12 @ 4.3.2008, 22:55) Т.к. ме... 5.3.2008, 18:20

Nick Цитата(ZavGar @ 5.3.2008, 18:20) Несущие ... 6.3.2008, 0:00

Nick Цитата(ZavGar @ 5.3.2008, 18:20) Несущие ... 6.3.2008, 11:28
Nick Цитата(gomed12 @ 4.3.2008, 22:55) Т.к. ме... 5.3.2008, 23:37
Nick Тогда к ОПЧ можно прировнять например системы подв... 6.3.2008, 10:06
gomed12 Соединяйте СПЧ с ОПЧ в соответствие с ПУЭ
1.7.83. ... 6.3.2008, 12:22
gadgetman Ответ нач.проектного отдела одной строительной ком... 13.3.2008, 2:12
электроник1 Цитата(Nick @ 28.2.2008, 0:32) Как правил... 24.4.2008, 20:33
savelij Цитатаметаллоконструкции здания заземлять не надо,... 24.4.2008, 20:39