![]() УЗМ-51-М(д) - до УЗО (S) или после? , Как лучше поставить узмки - до противопожарного УЗО или после |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() УЗМ-51-М(д) - до УЗО (S) или после? , Как лучше поставить узмки - до противопожарного УЗО или после |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 2.9.2017 Пользователь №: 52824 ![]() |
Комрады, посоветуйте, пожалуйста!
Заказал себе с доставкой три УЗМ-51-МД (да, да, не ругайте за Д, повелся на защиту от дуги). Вот только не знаю - как их лучше разместить в щитке на столбе (да, узмки планирую ставить не в доме, а до кабеля, который в этот дом по воздуху идёт). Так вот - как лучше: до узо (четырёхполюсного селективного 63А на 100 мА) или после? И как правильно соединить нули в обоих случаях? В случае когда узм-ки до узо - к узо ноль подводить от последней узм (как на картинке) или от нулевой шины (как на картинке 2) Сам думаю, что правильнее от шины ведь в узм ноль только для ее собственного питания? А в случае когда узм-ки после узо - ноль в дом от УЗО? - как тогда быть с нулём для узм-ок, не на шину же щитка на столбе его бросать, ведь с узо ушел ноль к шине в доме... Сообщение отредактировал VYV - 4.9.2017, 16:02 |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1030 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 ![]() |
Вариант 3.
От нулевой шины на все УЗМ и на УЗО. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.6.2025, 9:03 |
|
![]() |