![]() Мощность трансформатора , в зависимости от положения РПН |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Мощность трансформатора , в зависимости от положения РПН |
Гость_Гость_Сергей_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Изменяется ли мощность трансформатора в зависимости от положения РПН, если да, то как рассчитать?
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
Изменяется ли мощность трансформатора в зависимости от положения РПН, если да, то как рассчитать? РПН это устройство которое переключает отпайки от обмотки трансформатора(в основном от первичной обмотки). И мощности самого трансформатора не меняет. Т.К. коэффициент трансформации это отношение числа витков обмотки, то коэффициент меняется. На что и дал ссылку mic61. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |