![]() Мощность трансформатора , в зависимости от положения РПН |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Мощность трансформатора , в зависимости от положения РПН |
Гость_Гость_Сергей_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Изменяется ли мощность трансформатора в зависимости от положения РПН, если да, то как рассчитать?
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7608 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Изменяется ли мощность трансформатора в зависимости от положения РПН, если да, то как рассчитать? От положения РПН меняется только значение вольт/виток на первичной обмотке при сохранении мощности и коэффициента трансформации. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1554 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
От положения РПН меняется только значение вольт/виток на первичной обмотке при сохранении мощности и коэффициента трансформации. Все-таки коэффициент трансформации изменяется. По принципу действия РПН http://electricalschool.info/main/ekspluat...ivanie-rpn.html -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.