Заземление металлоконструкций здания , варианты исполнения |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Заземление металлоконструкций здания , варианты исполнения |
| Гость_Nick_* |
28.2.2008, 0:32
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Как правильно выполнять заземление металлоконструкций здания(стен, потолков,перегородок)?Отдельными проводниками от щитков,или от любых распред коробок по ходу передачи эл.энергии(чем больше,тем лучше)?Или не помешает и то и другое ?!
|
|
|
![]() |
4.3.2008, 22:55
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8052 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Т.к. металлоконструкции несущих перегородок не являются частю ЭУ и не ОПЧ, такие конструкции будучи СПЧ должны быть включены в СУП.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
| Гость_ZavGar_* |
5.3.2008, 18:20
Сообщение
#3
|
|
Гости |
Т.к. металлоконструкции несущих перегородок не являются частю ЭУ и не ОПЧ, такие конструкции будучи СПЧ должны быть включены в СУП. Несущие профили для ГК не предназначены для прохождения по ним эл. тока. В т.ч. - тока КЗ. Если такое произойдёт, в некоторой точке соединения элементов возникнет местный разогрев вплоть до пожара. Если невозможно исключить контакт (аварийный) проводов с конструкциями, вдоль всей трассы должен быть уложен голый медный неразрывный проводник, подключённый с помощью хомутов, зажимов и т.п. к каждому элементу конструкции (как это делают в металлических кабельных лотках). Проще всю проводку в гофре провести и успокоиться. |
|
|
Nick Заземление металлоконструкций здания 28.2.2008, 0:32
gomed12 Не строитель, но думаю, через соединительные закла... 4.3.2008, 20:05
Nick Цитата(gomed12 @ 4.3.2008, 20:05) Для заз... 4.3.2008, 22:43
Nick Еще уточню.Имелись ввиду металлоконструкции профил... 4.3.2008, 22:49

Nick Цитата(ZavGar @ 5.3.2008, 18:20) Несущие ... 6.3.2008, 0:00

Nick Цитата(ZavGar @ 5.3.2008, 18:20) Несущие ... 6.3.2008, 11:28
Nick Цитата(gomed12 @ 4.3.2008, 22:55) Т.к. ме... 5.3.2008, 23:37
gomed12 Цитатаметаллоконструкции несущих перегородок не яв... 6.3.2008, 0:04
Nick Тогда к ОПЧ можно прировнять например системы подв... 6.3.2008, 10:06
gomed12 Соединяйте СПЧ с ОПЧ в соответствие с ПУЭ
1.7.83. ... 6.3.2008, 12:22
gadgetman Ответ нач.проектного отдела одной строительной ком... 13.3.2008, 2:12
электроник1 Цитата(Nick @ 28.2.2008, 0:32) Как правил... 24.4.2008, 20:33
savelij Цитатаметаллоконструкции здания заземлять не надо,... 24.4.2008, 20:39
электроник1 да. 24.4.2008, 20:44![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 21.5.2026, 19:13 |
|
|
|
|