Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Электротехника , Работа турбогенератора

Гость_Рустам_*
сообщение 5.7.2007, 23:05
Сообщение #1





Гости






В ТЭЦ 2-ва турбогенератора, работают на одну сеть оба 1,5 МВт. Во время работы генератора эл. монтер чистил коллектор возбудителя и случайна замкнул щетки на корпус. Ч/з несколько месецев послевывода генератора в ремонт обнаружилос что на вала генератора, паровой турбины и возбудителя были разбита верхнии вкладыши подшибников скольжения, нижнии вкладыши были целые. Могло ли быть это вызванно замыканием счеток и электродинамическим ударом. Опишите суть процесса.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Aleksandrnew
сообщение 5.3.2008, 17:49
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 35
Регистрация: 27.1.2008
Пользователь №: 10321



Все подшипники в генераторах должны иметь изолирующее прокладки недопускающие возникновения токов в подшипниках,
наводящихся в корпусе работающего генератора.
При повреждении последних ,протекающими токами начинается активное разрушение подшипников.Необходимо при профилактике
подшипников замерять сопротивление изоляции прокладок.Данные есть в инструкции по каждому генератору.А возбудитель
мне кажется совсем не при чём.Просто обслуживающий персонал как то равнодушно прослеживал работу подшипников.
Я так полагаю все датчики по контролю за состоянием генератора были в работе,а их в правильном генераторе достаточно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 30.5.2026, 8:54
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены