В ТЭЦ 2-ва турбогенератора, работают на одну сеть оба 1,5 МВт. Во время работы генератора эл. монтер чистил коллектор возбудителя и случайна замкнул щетки на корпус. Ч/з несколько месецев послевывода генератора в ремонт обнаружилос что на вала генератора, паровой турбины и возбудителя были разбита верхнии вкладыши подшибников скольжения, нижнии вкладыши были целые. Могло ли быть это вызванно замыканием счеток и электродинамическим ударом. Опишите суть процесса.
|
|
|
![]() |
5.3.2008, 17:49
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 27.1.2008 Пользователь №: 10321 |
Все подшипники в генераторах должны иметь изолирующее прокладки недопускающие возникновения токов в подшипниках,
наводящихся в корпусе работающего генератора. При повреждении последних ,протекающими токами начинается активное разрушение подшипников.Необходимо при профилактике подшипников замерять сопротивление изоляции прокладок.Данные есть в инструкции по каждому генератору.А возбудитель мне кажется совсем не при чём.Просто обслуживающий персонал как то равнодушно прослеживал работу подшипников. Я так полагаю все датчики по контролю за состоянием генератора были в работе,а их в правильном генераторе достаточно. |
|
|
Рустам Электротехника 5.7.2007, 23:05
doro Судя по всему, электромонтер остался жив, иначе эт... 7.7.2007, 16:21
Tchernishev Ну ребята, вы хотя бы немножко электротехнику почи... 9.7.2007, 8:26
Aleksandrnew И ещё про подшипники.Смазка на них в турбогенерато... 5.3.2008, 22:12![]() ![]() ![]() |
|