Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Соединение в щите

Гость_Gotic_*
сообщение 15.7.2005, 12:17
Сообщение #1





Гости






Уважаемые электрики, объясните какими способами можно выполнить подключение автоматов в щите на 24 модуля, если в щит на вводной автомат приходит кабель 5х16, а никаких шин в щите не установлено.

Наши электрики установили внизу N и PE шинки, а все автоматы соединили шлейфом, предварительно разбив их на 3 части по 6 штук.
При этом первый провод конечно усилили пустив ещё один в паралель, а как же даль ше по шлейфу, нагрузку выдержат?
Все соединения внутри сделаны проводом 2,5 кв.мм.
Есть другие способы, а то я не люблю все эти соединения шлейфом, и не вижу ни одного досттоинства в этом способе соединения, кроме удобства. Может я не прав?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Viktor2004
сообщение 19.7.2005, 16:27
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2590
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



Демонтировал старые щиты.
Раньше все автоматы были с болтовыми соединениями. Монтаж в щитах проводился проводом ВВГ, причем бралось такое сечение, какое позволял затянуть болт. Поэтому проблемм с перегрузкой не было.
В вашем случае надо конкретно разобраться по нагрузкам и принять правильное решение.
Если нагрузки одинаково большие, то лучше ставить шинный модуль, но модуль уменьшит колличество автоматов в линейке.(его длина примерно = четырем однофазным автоматам.)
А если основная нагрузка распределяется на один автомат, то его ставим первым в линейке, и далее располагаем автоматы в порядке уменьшения нагрузок. Сечение перемычки однозначно надо увеличивать. Клемма автомата способна затянуть 25 кв. Значит запас есть.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения