Добрый день. Подскажите, пожалуйста, схему для автоматического ввода в работу (вывода из работы) генератора когда напряжение на основном вводе пропадает (однофазный ввод, однофазный генератор, имеющий аккумуляторный стартер).
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 27.1.2008 Пользователь №: 10321 ![]() |
Если просто,то подачу напряжения в сеть необходимо пропустить через контактор,с катушкой 220вольт.При обесточивании сети,контактор
отключится и вспомогательными контактами должен запустить стартёр генератора.Время работы стартёра ограничивается реле времени (2-7сек) Тут только необходимо продумать блокировку при подаче нормального напряжения в сеть.Что бы не посадить генератор в сеть.(недопустимо) В вообще хорошая и надёжная схема пуска АДГ существует на всех приличных судах флота (речной,морской и военный).Если в ней исключить повторные запуски и предварительную прокачку маслом двигателя,то получится даже очень не плохо. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |