какие ошибки есть?
http://transfiles.ru/kk2ma


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Pantryk
сообщение 30.8.2017, 0:04
Сообщение #2


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



СП 31-110 заменен.
Сечение проводника основной системы уравнивания не менее половины защитного проводника установки т.е. в данном случае получается нужно 6ммкв. Болтовое соединение ниже отметки земли (явно просто опечатка, но выглядит именно как болтовое в земле)
ВРУ и ЩР в лестничной клетке, там допускаются щитки встроенные в стену. Это путь эвакуации - никаких выступающих частей. Или это под лестничным маршем (направление подъема на лестнице не обозначено)?
По поводу ДСУП в ванной - не показана трасса прокладки провода от щита до сантех зашивки. Какие трубы? Если пластиковые, то требуется еще основной проводник уравнивания потенциалов в ванную (тут могу ошибаться ввиду возможных региональных различий нормативки), если стальные, то не показано их присоединение на этаже (также могут быть различия, но у нас требуется присоединение ДСУП к трубам или мет.вставкам в каждой ванной комнате). Стержневой молниеприемник? Сомневаюсь, что все здание попадает в его зону защиты. , да и красоты он не делает. Сетка на кровле. Т.к. СМЗ не изолирована, то кольцевой заземлитель и опуски через 25м по периметру здания (скоре всего 4 уровень защиты). Воздушный ввод - м.б разрядники в ВРУ или на ответвлении к дому.
1 группа на квартиру? вроде рекомендуется не меньше 3 (по СП31 было розетки комнат, свет, кухня+коридор). Не указан аппарат групповой линии квартиры. ПУЭ конечно разрешало ответвление к электроприемникам без установки аппаратов защиты от групповой линии с аппаратом защиты 25А, но все же сложилась практика розеточных линий на 16А. Если у потребителей свои распред.щитки, то нужно было бы это отразить и тогда не нужно этот отходящий аппарат.

Зачем плодить щиты установленные рядом при таком то количестве групп, может просто взять металлоконструкцию на подобие ПР11. Но это уже эстетика, т.к. заложить два комплектных изделия проще, чем рисовать нестандартку.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 8.1.2026, 3:04
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены