проект , попинайте |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
проект , попинайте |
29.8.2017, 22:55
Сообщение
#1
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23211 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
![]() |
30.8.2017, 0:04
Сообщение
#2
|
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
СП 31-110 заменен.
Сечение проводника основной системы уравнивания не менее половины защитного проводника установки т.е. в данном случае получается нужно 6ммкв. Болтовое соединение ниже отметки земли (явно просто опечатка, но выглядит именно как болтовое в земле) ВРУ и ЩР в лестничной клетке, там допускаются щитки встроенные в стену. Это путь эвакуации - никаких выступающих частей. Или это под лестничным маршем (направление подъема на лестнице не обозначено)? По поводу ДСУП в ванной - не показана трасса прокладки провода от щита до сантех зашивки. Какие трубы? Если пластиковые, то требуется еще основной проводник уравнивания потенциалов в ванную (тут могу ошибаться ввиду возможных региональных различий нормативки), если стальные, то не показано их присоединение на этаже (также могут быть различия, но у нас требуется присоединение ДСУП к трубам или мет.вставкам в каждой ванной комнате). Стержневой молниеприемник? Сомневаюсь, что все здание попадает в его зону защиты. , да и красоты он не делает. Сетка на кровле. Т.к. СМЗ не изолирована, то кольцевой заземлитель и опуски через 25м по периметру здания (скоре всего 4 уровень защиты). Воздушный ввод - м.б разрядники в ВРУ или на ответвлении к дому. 1 группа на квартиру? вроде рекомендуется не меньше 3 (по СП31 было розетки комнат, свет, кухня+коридор). Не указан аппарат групповой линии квартиры. ПУЭ конечно разрешало ответвление к электроприемникам без установки аппаратов защиты от групповой линии с аппаратом защиты 25А, но все же сложилась практика розеточных линий на 16А. Если у потребителей свои распред.щитки, то нужно было бы это отразить и тогда не нужно этот отходящий аппарат. Зачем плодить щиты установленные рядом при таком то количестве групп, может просто взять металлоконструкцию на подобие ПР11. Но это уже эстетика, т.к. заложить два комплектных изделия проще, чем рисовать нестандартку. |
|
|
с2н5он проект 29.8.2017, 22:55
Олега Мелочь. Даты апрельские, а с марта СП31-110 сменен... 29.8.2017, 23:41
Олега Цитата(Pantryk @ 30.8.2017, 0:04) Или это... 30.8.2017, 1:58
Pantryk ЦитатаТак электроустановки, а не ввода в ЭУ
Ну про... 30.8.2017, 9:49
с2н5он Цитата(Pantryk @ 30.8.2017, 10:49) Домофо... 30.8.2017, 12:14
Олега Цитата(Pantryk @ 30.8.2017, 9:49) Ну пров... 30.8.2017, 19:42![]() ![]() ![]() |
|