Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 26.8.2017 Пользователь №: 52786 ![]() |
Всем привет!
Проконсультируйте пожалуйста по однофазному щиту для трехкомнатной квартиры, в соответствии с приложенной схемой. 1) Все ли правильно сделал? 2) От подъездного до квартирного щита какой кабель пускать? (Одножильный ВВГНГ 3х10?) 3) Каким кабелем делать разводку в квартирном щитке? (Многожильным 3х6?) 4) Какие автоматы ставить на холодильник, стиралку, посудомойку при условии отдельных автоматов на каждое из этих устройств? |
|
![]() |
||
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 26.8.2017 Пользователь №: 52786 ![]() |
Водогрей считал по максимуму, поскольку не знаю еще какой будет. Поэтому расчет на проточный.
Я так понимаю, что УЗО на один номинал ниже входного автомата, а групповые автоматы не выше номинала УЗО или тоже ниже на 1 позицию? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 261 Регистрация: 13.2.2016 Пользователь №: 48318 ![]() |
Водогрей считал по максимуму, поскольку не знаю еще какой будет. Поэтому расчет на проточный. Я так понимаю, что УЗО на один номинал ниже входного автомата, а групповые автоматы не выше номинала УЗО или тоже ниже на 1 позицию? Понимать надо так: Перед УЗО всегда ставится АВ на 1 номинал выше. Номинал УЗО это максимальный ток которые могут пропускать через себя контакты УЗО. УЗО отключается от тока утечки а не от тока КЗ или перегрева как АВ. 30 мА кстати надо выбирать. 300 мА - это, так называемые, противопожарные УЗО. На вводе ставятся. На проточный водогрей 32 А это ни о чем. Приемлемая температура и, уж извините, толщина струи (т.е. скорость заполнения резервуара) это в районе 15 кВт мощности. 16 мм2 меди. 5 кВт проточные это руки помыть и посуду сполоснуть. Помыться уже 15 кВт надо. Сообщение отредактировал DaaN - 27.8.2017, 0:11 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Понимать надо так: Перед УЗО всегда ставится АВ на 1 номинал выше. С точностью до наоборот, аднакама.Или если точнее, то просто номинал УЗО не менее номинала вышестоящего АВ... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 261 Регистрация: 13.2.2016 Пользователь №: 48318 ![]() |
С точностью до наоборот, аднакама. Или если точнее, то просто номинал УЗО не менее номинала вышестоящего АВ... ![]() 50 А вводной АВ и 50 А УЗО (вводное УЗО пусть, одно на всю квартиру)? Ток не расцепления (в течении 1 часа не отключится) - 56,5 А у АВ 50А. А ток расцепления (в течении не более 1 часа должен отключить) - 72,5 А у АВ 50А. УЗО при таком токе может быстро кончиться. Особенно если учесть рекомендацию по сопротивлению АВ 50А в 7 мОм. Там что-то количество теплоты вообще в кДж получается ![]() Ну не суть. В любом случае, АВ на ступень выше УЗО! А с кабелями ВВГ открытие для меня. Что-то думал есть многожильные. Ну по заказу сделают по крайней мере ![]() Сообщение отредактировал DaaN - 29.8.2017, 0:41 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |